怪异的电压
xiaoxiaosky999
2009年09月23日 11:24:32
只看楼主

不详细说是什么了,简单的说下,一根电缆(ZZR-7*1.5 400/690V )其中2芯给接上220V电源(N线接地可靠),其余5根悬空,对端7芯全部悬空。问题是悬空的5芯电缆对地测得电压均为100V以上,相互间为20V左右。电缆的绝缘正常.问题:1为什么是这样现象,原因,怎么解决,请详细指教。 2是悬浮(感应)电压的话,那就是假的是不?悬浮电压会电人吗?对设备有危害吗?

不详细说是什么了,简单的说下,一根电缆(ZZR-7*1.5 400/690V )其中2芯给接上220V电源(N线接地可靠),其余5根悬空,对端7芯全部悬空。问题是悬空的5芯电缆对地测得电压均为100V以上,相互间为20V左右。电缆的绝缘正常.

问题:1为什么是这样现象,原因,怎么解决,请详细指教。
2是悬浮(感应)电压的话,那就是假的是不?悬浮电压会电人吗?对设备有危害吗?
免费打赏
appttmm
2009年09月23日 12:16:51
2楼
是感应电造成的,有可能触电。可以把不要的电线接地就可以消除。
回复
lingxuct
2009年09月23日 12:20:38
3楼
从理论上解说,绝缘电阻也是电阻,这个现象就象是串联电路(根据电缆芯线排列,有多个串联电路,且相互间还有关系),各线芯是从各个电阻引过来的。
7根芯线上,总有一根对地是220V,还有一根是0V吧?
感应电压在100V以上(绝缘电阻合格)对人体还是有危险的,如何解决:接地!
回复
qbw4607
2009年09月23日 13:39:59
4楼
呵呵,类似的现象经常见到,不过不是由于漏电,而是电缆各芯线之间的电容造成的--如果通入的是220V直流电就没有此情况出现了。此种电压经常造成许多莫名其妙的故障。
接地自然是解决此问题的方法,不过有时由于此电容的存在,在远距离控制回路中极易产生寄生回路,还需要采取其他措施。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2009-9-23 13:41 编辑 ]
回复
xiaoxiaosky999
2009年09月24日 11:26:41
5楼


有没有根号的措施,除过用多根电缆。请赐教。
回复
ccc678
2009年09月24日 14:03:05
6楼

这个解释比较合理,电缆芯线之间有分布电容的存在:victory: :victory: