2009暖通专业真题回顾与答案解释
jianzhushebei0712
2009年09月22日 14:14:45
只看楼主

看见写的有些乱,故整理整理!计算题参考答案1、防潮计算;A=90,B=60,通过计算C=46,A-B 应该正确2、防结露的窗户传热系数;根据温度和湿度 查出露点温度17.2度,根据各段的传热流相等然后 (23+8)/(0.115+1/K)=(23-17.2)/(1/K) 求的K=2.0 (或者其他的公式都差不多) 应该正确3、水力计算 2题(下午3-4题); 3.1三个并联环路,已知各点压力和流量,求关掉中间环路后求其总S,计算麻烦一些罢了。就怕计算出错,好像是0.7多

看见写的有些乱,故整理整理!

计算题参考答案
1、防潮计算;
A=90,B=60,通过计算C=46,A-B 应该正确

2、防结露的窗户传热系数;
根据温度和湿度 查出露点温度17.2度,根据各段的传热流相等
然后 (23+8)/(0.115+1/K)=(23-17.2)/(1/K) 求的K=2.0 (或者其他的公式都差不多)
应该正确

3、水力计算 2题(下午3-4题);
3.1三个并联环路,已知各点压力和流量,求关掉中间环路后求其总S,计算麻烦一些罢了。就怕计算出错,好像是0.7多
3.2同上题,压力不变,总流量变为200T/H,求1,3的流量,直接套用公式,就怕计算出错 1为63.多,选了C

4、除尘全效率;
先计算流速,在用密度修正,忘记答案
答案好像是:90.0%
应该正确

5、已知旋风除尘的阻力,求其风量
先直接套公式求的速度,再乘面积(1*0.6米)
应该正确

6、制冷机IPLV;
比较A,B,C,D项,由计算公式:2.3%A+41.5%B+46.1%C+10.1%D,代入公式,结果为5.1
应该正确

7、排除污染物甲苯的烟囱高度(12米);
08年原题,查规范先得15米高的3.6,再用附录B2修正
应该正确

8、双级制冷中间压力计算的经验公式;
答:由公式:中间压力为(蒸发压力乘以冷凝压力)开平方
应该正确

9、冷库蔬菜最大存放量;
按公式G=V*P*N/1000,蔬菜要0.4*0.8系数,再查教材蔬菜类最大存放量取其吨位的8%,而非10%,可得答案
该题可以讨论

10、燃气条压板到最不利用户的阻力;
0.75Pn+150
应该正确

11、有四根通气管,管径分别为150,2*125,100,现用汇合通气管将四根通气管汇合一起伸出屋顶,则汇合通气管所需最小管径为?
由给水排水设计规范公式直接带入即得答案:150+0.25*(125+125+100)=237.5
但总感觉有些问题:记得暖通杂志编的那本书做过排水的,是根号【150²+0.25(125²+125²+100²】=180
该题可以讨论

12、已知环境温度和冷水出水温度,求制冷系数;
先求水流量G=3.6*Q/(4.18T),再由P=S*Q2求系统S,再将G值代入P1便可

13、空调制冷量500KW,COP=5 已给水泵等功率,求系统效率;
答:把所有的制冷量除以所有的功率(水泵等) 结果COP=3.36
该题可以讨论

14、暖风机非标准条件下参数;
答:由密度修正公式(课本P255)和风机修正课本P251.表2.7.4,可以直接求得
应该正确

15、有一风机全压值为1100,全压效率为0.72,电动机摩擦效率为0.8,电动机直接联接,问风机单位风量耗功率?
直接查公共节能修正后5.73,,计算值5.5 符合规范
应该正确

16、新风机组处理到室内露点温度时,FCU负担的室内负荷;
空气处理到露点,查出该点焓值,该值小于室内点焓值,即新风承担部分室内冷负荷
计算结果为1.7台,取2台
应该正确

17、6.战时为二等人员掩蔽所的人防地下室,主要出入口最小防毒通道面积为20平米,有 人,室内人员清洁通风量5,滤毒通风量为2,问防空地下室滤毒通风时的新风量为?
答:两个值取大者,人防规范很容易查到(黑体字)
应该正确

18、排烟风量;(好像不止一题);
18.1,已知中庭的体积,求其排烟量大小
体积大于170000,按4次计算,计算风量小于102000,故取10200
应该正确
18.2,已知某厅面积600,求其排烟量。按60计算的风量小于7200,故取7200
应该正确

19、低温辐射供热,求其采暖方式。
查教材和规范计算,选着D(地暖+散热器)
应该正确

20、等焓加湿新风预热(新风比为50%)的条件;
脑筋急转弯的题,简单却没做对,把答案带进验证即可
失误

21、加湿量;
不记得了

22、广州市某一高度为3.6米的房间有南外墙,南外窗,经计算南外墙的基本耗热量为 ,南外窗的基本耗热量为 ,南向修正率为-15%,则该房间的总负荷为?
答:直接计算(加修正)
应该正确

23、噪声;
答;由公式L=L0-20log(r/r0)+3可以直接求得
53dB 应该正确

24、全年空调冷负荷;
水泵的得热我计算出来的是52KW 1300+50+52=1400
发了不少时间,可能做错了

25、一次热水150/70,用户95/70,总流量为200T/H,混合装置流量
计算出137.5 62.5 无答案可选
选了最接近的那个

26、水管无保温时不结露的管内温度;
脑子直转弯题,又做错了(查图错误)

27、风管最小保温层厚度;
直接代入设计手册公式,好像是20
应该正确

28、室内温度;
忘记了,估计跳过了

29、两膨胀水箱压力;
跳过了,失误啊!
答:2个膨胀水箱高差为冷水机组和水泵的压力损失,应该是30M

30、3.有一容纳120人的四星级酒店的宴会厅,有50人就餐,问设计新风量为多少?
答:按规范后面条文解释,人数取一半计算,每个人为25,好像是1250
应该正确

31、0.5微米共有3600,求洁净等级;
答:直接用公式,得N=5.01 我取了N=5.2 查洁净等级表可知 N=5 0.5微米的最大允许浓度为3520
可以讨论

32、压缩机理论输气量;
因为没容积效率,我用了排除法,带入压缩机输气量公式即可求得,选了C(1.多),需要的为0.7多
可以讨论

33、给了制冷循环图,求制冷系数;
没时间了,跳过

34、密度对电机功率的影响;
答:代入密度修正公式(课本P255)可以直接得答案
应该正确

35、有全热回收时盘管的负荷
忘记了

36、给了逐时负荷值,求制冷机负荷;(重复了)
答:先求最大负荷值在13:00点,在求水泵功率,再直接加其它负荷得答案

37、制冷机选择的原则;
答案好像是D,就是1台螺杆机25%负荷为120KW,2台离心机
正确

38、表冷器出水温度、换热效率计算
代入公式,直接计算,答案完了,全热效率好像是0.8

39、水量变化后水阻力计算
直接用公式计算
正确

40、CO2、乙二醇流量计算
题目有些难懂,时间发了不少,不知对否,选了14那个
可以讨论

41、地埋管地源热泵
答;放热=Q(1+1/EER) ,吸热=Q1(1-1/COP) 求差值
应该正确

42、水源热泵
忘记了,应该正确

43、求排风柜的排风量
直接代入教材公式
正确

其它还有5题,希望同志们努力补充!!!

[ 本帖最后由 jianzhushebei0712 于 2009-9-22 15:41 编辑 ]
免费打赏
yucr_2000
2009年09月26日 13:00:55
22楼
27、风管最小保温层厚度;
直接代入设计手册公式,好像是20
我算得好像是18,不知道有没有记错
回复
cjqia
2009年10月08日 09:38:17
23楼
就屋顶通风层尺寸,应该怎么计算,请高手指点以下
回复
sunxp1999
2009年10月10日 14:28:36
24楼
23#楼问题的答案:广州为夏热冬暖地区,屋顶通风的作用是隔热,通风层的长高要求见《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93中5.2.1条之二:二、设置通风间层,如通风屋顶、通风墙等。通风屋顶的风道长度不宜大于10m。间层高度以20cm左右为宜。基层上面应有6cm左右的隔热层。夏季多风地区,檐口处宜采用兜风构造。
回复
zhao_haiguo
2009年11月10日 23:48:05
25楼
我记得有道题是选择风机盘管的数量,大致是2到4台之间,感觉有点蹊跷也没做
回复
lijian780414
2010年12月19日 18:32:32
26楼
沈阳预热那道题没有考虑预热,陷井啊,这题错得真冤!!
回复

相关推荐

APP内打开