专业案例加湿散热器应该怎么考虑

专业案例加湿散热器应该怎么考虑
免费打赏
luminarysun
2009年09月22日 12:11:22
12楼
记得是喷雾加湿,则为等焓加湿,干球温度将降低,故需要增加散热器的散热量吧
回复
lasam4
2009年09月22日 14:18:33
13楼
等焓加湿的意思就是加湿段不承担新风负荷,那当然要散热器来承担,对不?
回复
guoguo.feng
2009年09月22日 14:24:59
14楼
期待正确的答案!我还是很迷惑这道题目的答案
回复
oldlala
2009年09月22日 14:28:59
15楼
问了高手,说要求房间温度保持不变
回复
guoguo.feng
2009年09月22日 14:35:45
16楼
楼上的能不能说的明白点?室内温度不变等焓加湿是不是一次的换气全按照新风计算啊?
回复
guoguo.feng
2009年09月22日 14:41:32
17楼
印象中计算下来不要增加散热器
回复
oldlala
2009年09月22日 14:47:17
18楼
喷雾加湿,是等焓加湿过程,,但房间被吸走了汽化潜热,温度要下降的,
回复
8lwhb
2009年09月22日 14:53:47
19楼
对! 水喷雾加湿,水的汽化潜热必须有散热器承担。
回复
oldlala
2009年09月22日 14:56:37
20楼
已知制冷量20KW,环境温度和冷水出水温度求制冷系数,应该怎么做,谢谢
回复
zj81920
2009年09月22日 15:03:36
21楼
是啊,既然是等焓加湿,那么原来不加湿的时候,新风侵入负荷是室内焓值减室外新风焓值,
等焓加湿后,室内外焓值差还是不变,那么这部分的热量就没有变化了吗?散热器散热量应该不变啊。