新人入门:请教各位前辈!!
i_sky
i_sky Lv.2
2009年09月21日 23:35:30
只看楼主

1、网络的外线是不是一般用光纤?如果选用光纤那么光纤用几芯怎么确定?2、配电室内,柜子排放有什么要求?其中母联柜、进线柜、补偿柜、计量柜都是怎么摆放的,按怎么样的顺序?我刚开始做强电的东西,今天去现场看见这些东西,不是很明白,所以想请教各位前辈指点!~~谢谢,谢谢!~~:L

1、网络的外线是不是一般用光纤?如果选用光纤那么光纤用几芯怎么确定?
2、配电室内,柜子排放有什么要求?其中母联柜、进线柜、补偿柜、计量柜都是怎么摆放的,按怎么样的顺序?
我刚开始做强电的东西,今天去现场看见这些东西,不是很明白,所以想请教各位前辈指点!~~

谢谢,谢谢!~~:L
免费打赏
lingxuct
2009年09月22日 17:19:05
2楼
1、网络是指电脑用的互联网?电脑用的网络线有我们直接插在网卡上的双绞线(一般一根双绞线只能传输一路信号),每一路信号我们叫一对,因为它发送和接收是分开的(双绞线用4芯),但双绞线传输距离通常不能超150米,距离远了就把电信号转换成光信号(光电转换器),而光纤是一根发送一根接收,也是一对。那么,一路就是二根光纤,光缆内都会超过4芯以上,可以多路传输,需要几芯,就要看给你几个端口,一个端口为一路,一路用二芯。

2、配电室的柜子怎么放,是设计需要处理的事,放置顺序与供电方式有关。
如二路电源单母分段,平时各路各带自己的负荷,但在一路停电时可互为备用,这样的要求,可以这样放置:正中间是母联柜,母联两边是进线柜,进线旁边是计量,计量旁边是补偿柜,补偿柜外侧是负荷柜。这样放置时,有个需要注意的事,进线的电流互感器要装在自己一段的负载侧(往母联方向不经过电流互感器),这样,补偿柜的电流信号不会取不到了。
如果是双电源单母线无母联柜,两进线并排,进线后是计量、补偿,最后是负载。
回复
i_sky
2009年09月23日 22:35:49
3楼
谢谢!前辈指点,配电室的柜子位置我感觉是明白点了;不过光纤的选择还不是很清楚……
比如我现在做得一个项目:小区住宅30层,每层八户,每户按一个网络端口计算,有240个信息点,这个情况我应该如何选择外线光纤、垂直部分(竖井内)的线缆;还有就是除了光纤象这种情况还能有别的选择吗!!
谢谢
回复
lingxuct
2009年09月24日 07:25:35
4楼
30层高楼,每层3.5米计算,内部网线单根总长度不会超过150米,可以用双绞线。
给一幢楼的数据流如果只给100M/s,每层一个12口(或16口)交换机,也可以每二层一只24口交换机,上面一台32口路由器,全部内线用双绞线,外网输入只用二芯光纤。
如果数据流200M/s,双输入端口,可用高速产品。
“竖井内”应设弱电槽盒,电话、电视、网络在弱电槽盒内走线。

如果三者是合一(数字电视、载波电话、互联网络)的信号,全在同一光缆中(光纤中),这种设备没搞过,但听说过,可以同运行商在技术上交流一下,设备位置和光缆敷设。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-24 07:32 编辑 ]
回复
dvd
2009年09月24日 08:38:55
5楼
有这样的区管,很令人欣慰啊!

:victory:
回复
i_sky
2009年09月24日 22:30:08
6楼
谢谢区管前辈赐教,已经明白很多了,我想我的设计有您的指点会顺利完成的!~~
:hug: 感谢,感谢!~~
回复
小小小的小
2015年11月02日 08:07:46
7楼
好东西,谢谢了
回复

相关推荐