低压自动补偿回路为什么用接触器而不用断路器呢?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年09月21日 22:39:56
来自于断路器
只看楼主

我见过一些低压自动补偿回路都用接触器而不用断路器?我问了一些老师傅,他们也说不清楚,说不要钻牛角尖,用接触器就行了,我只想知道为什么?各位同仁,帮忙解释解释。谢谢了!

我见过一些低压自动补偿回路都用接触器而不用断路器?我问了一些老师傅,他们也说不清楚,说不要钻牛角尖,用接触器就行了,我只想知道为什么?各位同仁,帮忙解释解释。谢谢了!
免费打赏
一指慢
2009年09月22日 22:44:00
2楼
自动补偿?接触器?断路器?:hug:
回复
wildwolfyy
2009年09月22日 23:26:57
3楼
呵呵,是我没说清楚,是在母线末端设置单独的无功自动补偿柜回路,
回复
caonim
2009年09月23日 08:16:19
4楼
经常投的缘故吧。。。谁知道它是不是经常投切呢。
没去过现场,我搞不懂。
回复
zhzhfs
2009年09月23日 08:24:02
5楼
应该是开断次数问题,断路器不是经常投切用的。
回复
zouhuijie
2009年09月23日 11:08:53
6楼
要实现自动补偿的自动,当然用接触器好实现!
回复
zhoujingshen2
2009年09月23日 11:20:58
7楼
用接触器实现自动补偿撒,它会在需要补偿的时候自动投切。
回复
njele
2009年09月23日 12:45:49
8楼
自动补偿需要经常投的缘故 断路器不适宜经常操作
回复
hyyr20552823
2009年09月23日 13:25:46
9楼
接触器负荷容量小,断路器是可以开断大负荷电流的..接触器的控制方式比较简单,保护方式一般只有过负荷保护(热继电器),断路器控制方式相对较为复杂,保护方式较多,有速断、过流、过负荷等。
回复
wildwolfyy
2009年09月23日 19:52:36
10楼
谢谢大家的指点,
回复
goood98d
2009年09月23日 23:08:06
11楼
我想还是一个机械寿命问题一般的断路器机械寿命好点的几万次,接触器好点的上千万次,
回复

相关推荐