专业上午地暖盘管的那道题怎么考虑的
leiwenzhi
leiwenzhi Lv.2
2009年09月21日 14:37:40
只看楼主

专业上午地暖盘管的那道题怎么考虑的

专业上午地暖盘管的那道题怎么考虑的
免费打赏
8lwhb
2009年09月21日 15:11:08
2楼
先计算单位面积散热量,再计算地面温度,判断地面超温,选散热器辅助的哪个选项
回复
yang_dt01
2009年09月21日 15:30:00
3楼

是的,查表可以看出来150mm间距的散热面积不够,所以选D,要散热器辅助
回复
dy3065631
2009年09月21日 15:42:22
4楼
楼上的,是先算地面平均温度,算出来超出规范中的上限.所以要加散热器
回复
yucr_2000
2009年09月21日 15:46:28
5楼

我看规范中表只有24c ,没有25c,我最后没有敢选d,后悔啊
回复
yang_dt01
2009年09月21日 15:48:29
6楼

24度都不够,何况25度,怎么不能灵活一点呢?
回复
leiwenzhi
2009年09月21日 17:10:29
7楼
诸位,我还是有个问题非常困扰,就是查地暖盘管散热量的时候,是不是qx/A=查出的散热量+热损失,即490*0.9/(2.4*1.7-1.4)与125.9+28.6(盘管间距150MM时)相比较,这样比较出来后再校核地面温度?(房间热负荷我记得是490w,面积2.4*1.7,洁具占地1.4)
回复
wybhome2004
2009年09月21日 17:21:25
8楼
先算出实际铺管面积,求出单位面积的地面散热量,求地表温度,对照规范给的地表允许的最高温度,可得出D
回复
leiwenzhi
2009年09月21日 17:21:25
9楼

这位仁兄,你对地暖规程3.4.3条是如何理解的?
回复
ljw8988
2009年09月22日 09:11:56
10楼
其实直接算热媒供热量就好了,不用考虑向下传热什么的,比较的时候用125.9+28.6就行嘛
回复
bbb513630171
2009年09月22日 10:22:27
11楼
计算地面温度时用考虑减去热损失吗,规范上是这样说的,是不是得一个选项一个选项的校核啊?
回复