FP安装电磁阀后还需要采用同程式管道吗?
guang988
guang988 Lv.2
2005年06月10日 12:42:11
只看楼主

FP安装电磁阀后还需要采用同程式管道吗? 干盘管一般装不装电磁阀? 谢谢!!!

FP安装电磁阀后还需要采用同程式管道吗? 干盘管一般装不装电磁阀? 谢谢!!!
免费打赏
deathgod007
2005年06月10日 15:29:40
2楼


电磁阀是可调控的,应该不需要同程式管道了吧,干盘管我没见过要装电磁阀,做什么用呢?
回复
uuuu3000
2005年06月10日 15:56:05
3楼
干盘管一般还是要装电磁阀的吧,不然当负荷变化时怎么调节?
回复
uuuu3000
2005年06月10日 15:57:35
4楼


FP是什么东东?
回复
xyzjm12
2005年06月10日 22:33:07
5楼
FP是风机盘管,干盘管是要装电磁阀的,只是不可能每台干盘管相对应地去装一个电磁阀罢了
回复
crj1314520
2005年06月11日 11:10:07
6楼
对应的一组DCC加一只电动控制阀。。有好多干盘管的能量很小,,就是装最小的阀,阀的流量系数KV值还是嫌大的,FP装的谁又会去装比例式的控制阀呢。还是要同程的。。
回复
realgogo
2005年06月13日 14:48:46
7楼
干盘管是指无冷凝水的吗???
还有DDC是指什么??请指教。
回复
crj1314520
2005年06月14日 10:53:10
8楼

DCC DRY COLL UNITS 干盘管

MAU MAKE UP AIR HUNDLING UNIT SCHEDULE 外气空调箱

AHU AIR HUNDLING UNIT 空调箱

FFU FAN FILTER UNITS 风扇过滤网组

RAC RECIRCULATION AIR CABINET UNIT SCHEDULE 循环组合空调单元

DDC 手边没有找到资料,请,网友补充吧。