很多次都有这种情况 一直无法解决 贴出来请教高手们!最后生成的施工图中 警告梁显示为粉色,广厦说明里说粉色是钢筋排布有问题,但是一直想了很久也没想出哪有问题,大家帮忙看下 不胜感激!该问题确实存在,希望广厦公司尽早解决!版主:hajianyu[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-10-10 09:29 编辑 ]
很多次都有这种情况 一直无法解决 贴出来请教高手们!
最后生成的施工图中 警告梁显示为粉色,广厦说明里说粉色是钢筋排布有问题,但是一直想了很久也没想出哪有问题,大家帮忙看下 不胜感激!
该问题确实存在,希望广厦公司尽早解决!版主:hajianyu
[
本帖最后由 hajianyu 于 2010-10-10 09:29 编辑 ]
2楼
应该不出问题的.
你把工程模型传上来,我帮你看看结果怎么样.
回复
3楼
梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La,这个提示也是这样颜色显示的哦
回复
4楼
3楼说得对,这个警告的颜色也是桃红色,应该是柱的宽度小了点,配筋用了F25的钢筋,柱子最小也该用500吧
回复
5楼
这个问题我也碰到过。
240的梁,配4个25的总是提示!
回复
6楼
确实存在这种情况.
我跟广厦的技术部联系过,确实存在问题,手动调整一下吧.
回复
7楼
回复
8楼
我刚用广厦 也出现这种情况 还老超筋呢 警告梁 有好几种颜色呢
粉的 和 蓝的都代表什么啊 还有 怎么调 能调好?
回复