电压损失计算的公式
wangjiehua2
2009年09月18日 22:31:29
只看楼主

请问各位老师用哪个公式来计算架空线路和电缆线路的电压损失? 我用的是PL/CS 公式 但是从实际运行情况看误差还是比较大的 不知各位老师用什么公式计算才能和实际比较接近

请问各位老师用哪个公式来计算架空线路和电缆线路的电压损失? 我用的是PL/CS 公式 但是从实际运行情况看误差还是比较大的 不知各位老师用什么公式计算才能和实际比较接近
免费打赏
caoxiong2030
2010年01月17日 21:02:32
2楼
:handshake 电力出版社 <电工实用口诀> 一书中132页关于电压损失的计算口诀,通过工程实测验证还不错,虽然是简化计算口诀(详细理论计算比较麻烦),但对于三相四线供配电线路的工程快速估算,完全可以。本人对此进行一点整理,给出计算办法如下:
条件:要知道
1 线路要输送的最大负荷功率P(KW)
2 和输电距离L(m)
3 所选导线的截面A(平方mm)
第一步:算出已知的负荷距M1=P*L
第二步:算出基准负荷距M2=20*(A/2.5)*6*1.7(这个公式只适用铜导线,如果是铝导线则不乘1.7,为什么称为基准负荷距,因为这个公式是在一个基准上得出的,过程可以看此书)
第三步:电压损失=M1/M2(该数值是几,那么电压损失就是百分之几)
第四步:根据所用导线修正(感性负荷时,阻性负荷不修正);导线截面10以下就是M1/M2。16、25导线则电压损失为M1/M2*1.2;35、50导线为M1/M2*1.4;70、95乘1.6;120、150乘1.8,185、240乘2.0,按这个规律依次类推,可以看出导线每上2个相临等级就加0.2,有兴趣的可以给大家做个Excel表,就可以自动计算了,
回复
ahha2001cn
2010年01月17日 21:31:04
3楼
现在用电脑算还是简单的很,比如说天正(不是做广告,我一般都是用它来算的:lol ),要么就是查图集04DX101-1《电气常用数据》有权威性。
回复
短路以后
2010年01月20日 13:02:04
4楼
:) :lol
回复
hf992434
2010年01月20日 13:35:09
5楼
可以参考《工业与民用配电设计手册》第五节 电压损失计算
回复
zj184718180
2010年01月20日 14:24:53
6楼
学习了啊
回复
autocadbao888
2011年03月08日 16:05:16
7楼
学习一下,谢谢楼主分享
回复
lukefish
2011年03月13日 16:04:23
8楼
来学习的 !!!!!!!!!!!!
回复
co1421899014597
2015年05月28日 08:42:47
9楼
ahha2001cn 发表于 2010-1-17 21:31 现在用电脑算还是简单的很,比如说天正(不是做广告,我一般都是用它来算的 ),要么就是查图集04DX101 …学习的 !!!!!!!!!!!!学习的 !!!!!!!!!!!!学习的 !!!!!!!!!!!!
回复
co1421899014597
2015年05月28日 08:52:08
10楼
hf992434 发表于 2010-1-20 13:35 可以参考《工业与民用配电设计手册》第五节 电压损失计算学习的 !!!!!!!!!!!!学习的 !!!!!!!!!!!!
回复
qianbochenhong
2015年05月28日 08:59:58
11楼
学习一下,谢谢楼主分享
回复