当旱喷和跌泉在一起时,应该如何设计较为合理可行?应该注意那些问题?
当旱喷和跌泉在一起时,应该如何设计较为合理可行?应该注意那些问题?
2楼
能不能说的详细点
回复
3楼
广场中心有个旱喷,距旱喷20远有个跌泉,两池连通,一个系统两个泵并联控制,这样的情况如何设计较为合理,流量、压力等应该怎么确定,谢谢!
回复
4楼
水泵置于旱喷池内(考虑美观)
旱喷泵 根据所选喷头种类/规格,喷高确定每一喷头所需流量/扬程,根据方案设计流量叠加,取最大值,扬程以喷头所需最大水压计算确定水泵流量 扬程,(喷头参数由厂家提供)
跌泉,流量考虑水流效果,一般水流平整,水膜不断开,流量计算参照薄壁堰,\
扬程,以保证在最高处水流态平稳,为宜,
回复