关于YORK制冷机缺氟与否的判定
gongyezidonghua
2009年09月18日 11:42:48
来自于制冷技术
只看楼主

我们用的约克离心制冷机,不知是否缺氟利昂,如何判定,蒸发器的饱和温度和制冷剂温度是否可作为依据。饱和温度高于制冷剂温度就缺氟利昂?

我们用的约克离心制冷机,不知是否缺氟利昂,如何判定,蒸发器的饱和温度和制冷剂温度是否可作为依据。饱和温度高于制冷剂温度就缺氟利昂?
免费打赏
dasongair
2009年12月03日 16:17:16
2楼
可以查询: www.yorksd.cn 约克专业维修服务
回复
whhgroup
2009年12月04日 11:26:06
3楼
约克冷冻机漏制冷剂主要表现在安全阀,和O型圈和分配阀上,这几个比较集中,但对于是否制冷剂不够,也不能像楼主一样的判定,主要是冰水流量也会影响的
回复
fanren-003
2009年12月29日 20:30:09
4楼
:handshake :victory: :handshake
回复
happo
2009年12月31日 22:25:27
5楼
约克冷冻机漏制冷剂主要表现在安全阀,和O型圈和分配阀上,这几个比较集中,但对于是否制冷剂不够,也不能像楼主一样的判定,主要是冰水流量也会影响的
:victory:
回复
gongyezidonghua
2010年05月08日 16:54:48
6楼
工程师说,最有效的方法是机组运行后检查参数。
回复
ygptrs
2010年05月13日 19:24:56
7楼
看蒸发器小温差,在95%负荷下,小温差大就缺制冷剂,一般小温差<3℃
回复
tuzhu015
2010年07月10日 22:34:37
8楼
谢谢,又知道了一点儿。
回复
yonghua358
2010年08月02日 16:22:04
9楼
看压缩机最大时的电流和制冷剂压力