为什么通电几小时后会跳闸?
a515494241
a515494241 Lv.2
2009年09月18日 11:36:27
只看楼主

在16A的双回路剩余电动作保护漏电开关下,我 接了3路电一路是监控,一路是红外报警,一路是交换机。我把3路电都接在同一个开关,但是在早段时间几天才跳一次闸,现在一天跳几次 ,这样到底是 什么 问题呢?请各位师傅指教,谢谢!急

在16A的双回路剩余电动作保护漏电开关下,我 接了3路电一路是监控,一路是红外报警,一路是交换机。我把3路电都接在同一个开关,但是在早段时间几天才跳一次闸,现在一天跳几次 ,这样到底是 什么 问题呢?请各位师傅指教,谢谢!急
tn-s
2009年09月18日 12:59:44
2楼
三路分开可能会好一些
回复
zxzzzxw
2009年09月20日 21:16:26
3楼
测一下输出总电流看看是多少,有没有或接近16A,有的话加大总开关容量.
回复
lingxuct
2009年09月21日 06:03:36
4楼
电源是单相220V的?
“16A的双回路剩余电动作保护漏电开关”是ATS(双电源自动切换)?
可能三个出线的电流大于16A,连接处(开关下桩头)三根线不是同一规格,有线因接触不良在发热,过一会就跳闸。
建议:从双电源切换开关后的漏电开关下再接三只开关,把三个出线分到各开关下,漏电开关下的三根线用同规格的,保证接触良好,必要时换大16A开关至25A的(下面三个出线开关可选10A的)。
回复
红苹果
2009年09月21日 15:18:37
5楼
监控 报警 交换机最好不要共用一个开关
回复

相关推荐

APP内打开