关于PPR管的管径,如何与甲方讨说法?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年06月09日 23:38:12
只看楼主

对我们来说,都明白De表示PPR管外径,而DN是公称直径,基本相差一级管径,比如图纸上标DN25和给水管就应该采用De32的PPR管。对于这个不存在什么疑问的,但现在的问题是如何才可以跟甲方说明白这个事??因为甲方根本不是什么专业人士,跟他说什么公称直径、公称外径的他根本不会理会也不会懂,偏偏这个图纸上没有关于这方面的说明,更没有公称直径与外径的对照表????甲方只认定图纸上写着“DN25”,就买了上面标着“De25”的管材使用,如何让他承认搞错了呢??

对我们来说,都明白De表示PPR管外径,而DN是公称直径,基本相差一级管径,比如图纸上标DN25和给水管就应该采用De32的PPR管。

对于这个不存在什么疑问的,但现在的问题是如何才可以跟甲方说明白这个事??

因为甲方根本不是什么专业人士,跟他说什么公称直径、公称外径的他根本不会理会也不会懂,偏偏这个图纸上没有关于这方面的说明,更没有公称直径与外径的对照表????甲方只认定图纸上写着“DN25”,就买了上面标着“De25”的管材使用,如何让他承认搞错了呢??

请问在这种情形下如何才能让甲方心服口服地承认他们搞错了呢??谢谢各位!
免费打赏
飞鱼
2005年06月14日 17:47:23
22楼
现在问题更麻烦了,去现场看了一下,管材上标的是dn也就是标准的PPR管的外径标注……

这样一来,甲方更可以认定DN=dn了……偏偏找不到任何可以说明DN=dn的资料,因为所有关于PPR管的说明之中均没有涉及到DN公称直径,都只是设计单位的使用习惯而已
回复
kimfl
2005年06月14日 18:26:52
23楼
本来你的设计就有漏洞,按深度要求是要做管径对照表
不作的话,当初就应该跟甲方沟通
回复
f_jg2003
2005年06月14日 20:07:26
24楼
在国标图集《卫生设备安装》99S304的总说明里有给排水UPVC、PP-R管径的对照表,不知道对你有没有用。
回复
飞鱼
2005年06月14日 20:52:24
25楼
嘿嘿,是真的吗?我明天去看看这个图集……如果确实有再给你加分哦,呵呵
回复
xu123
2005年06月14日 20:53:18
26楼
你可以找到设计单位负责人来解释呀
回复
jetliu51
2005年06月15日 08:44:12
27楼
对,是有DN和De管道的对照表,f_jg2003 说的十分的正确。
回复
zjy0094
2005年06月15日 14:36:18
28楼
那你问问甲方N和E有什么区别,他不会张着眼睛不承认吧.
回复
responsibility
2005年06月15日 14:40:16
29楼
但我不知道为什么设计者为什么知道会有这种问题的出现,或者说没有意识到这样的问题呢,我的图上采用什么管就用什么来标注,
不是所有的都用DN标啊,,这样的习惯不好。
回复
开拓
2005年06月15日 17:04:56
30楼
这个最好由监理与设计出面,DN25大约对应De32,毕竟De32的各种壁厚的差别也很大,但甲方的理解绝对错误
回复
ryxz
2005年06月15日 17:33:43
31楼
先耐心的给他画个图说明公称直径与外径的关系,如果他还不明白,那不妨坦白的告诉他,这点基础知识都不懂,别搞给排水了,回家抱孩子去吧!!!!!!!!!