关于PPR管的管径,如何与甲方讨说法?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年06月09日 23:38:12
只看楼主

对我们来说,都明白De表示PPR管外径,而DN是公称直径,基本相差一级管径,比如图纸上标DN25和给水管就应该采用De32的PPR管。对于这个不存在什么疑问的,但现在的问题是如何才可以跟甲方说明白这个事??因为甲方根本不是什么专业人士,跟他说什么公称直径、公称外径的他根本不会理会也不会懂,偏偏这个图纸上没有关于这方面的说明,更没有公称直径与外径的对照表????甲方只认定图纸上写着“DN25”,就买了上面标着“De25”的管材使用,如何让他承认搞错了呢??

对我们来说,都明白De表示PPR管外径,而DN是公称直径,基本相差一级管径,比如图纸上标DN25和给水管就应该采用De32的PPR管。

对于这个不存在什么疑问的,但现在的问题是如何才可以跟甲方说明白这个事??

因为甲方根本不是什么专业人士,跟他说什么公称直径、公称外径的他根本不会理会也不会懂,偏偏这个图纸上没有关于这方面的说明,更没有公称直径与外径的对照表????甲方只认定图纸上写着“DN25”,就买了上面标着“De25”的管材使用,如何让他承认搞错了呢??

请问在这种情形下如何才能让甲方心服口服地承认他们搞错了呢??谢谢各位!
免费打赏
飞鱼
2005年06月10日 17:24:29
12楼
谢谢,你说得很对……
可惜问题就在于图纸上没有这样一个管径对照表!!!??

如果有的话我也不用在这里和各位几几歪歪地问了……呵呵,不过还是要谢谢
回复
飞鱼
2005年06月10日 17:26:23
13楼
那就看图纸了,先不说公称直径与外径,DN25和De25本身就不一样啊。图纸标的DN25,他买的是De25,回头他问你DN25是什么,告诉他公称直径DN25,对应的外径是De32。这位兄弟说得也很不错,不过什么地方有“公称直径DN25,对应的外径是De32”的明确说法??最好是要有标准或是规范哦,可惜我找不到??谢谢,给一分
回复
飞鱼
2005年06月10日 17:28:28
14楼
老兄。。。DN是公称直径啊,所以有关公称直径的说法里都没说法公称直径是内径……虽然说事实上公称直径基本等于内径
回复
飞鱼
2005年06月10日 17:29:57
15楼
同意!规范明确指出,如果设计图纸中塑料管径写DN25那么就必须给出所对应生产厂家的管径对照表,因为不同厂家的表示方法不一样!我想让甲方明白就应该让他直接找设计院,而不是施工部门!请问,是哪个规范呢?我看制图标准里也只说明塑料管按产品标准来标注,并没有说明要对照表之类的东西。
谢谢
回复
a_kang
2005年06月10日 21:06:12
16楼
现场不是有监理吗???找他去!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
回复
wxtwxt
2005年06月11日 09:44:23
17楼
用游标卡尺去量
回复
panda1982
2005年06月11日 11:17:36
18楼
什么地方啊,管材应该施工单位买啊,不用甲供的。甲方都是些吃闲饭的,很多人根本就不知道的。你给他们上课去。。
回复
云涛
2005年06月11日 15:05:11
19楼
找个阳阀弯头接一个DN25内螺纹阀接一个给“它(这种人只能暂时算作猪)”看.
或者找个阴阀弯头接一个DN25外螺纹阀(水龙头也行)给看..


还有CECS41:92表3.2.3-2就有对照关系!
回复
kc900
2005年06月11日 18:03:08
20楼
给你个不是很合适但很有用的回答:
PPR管道有很多压力等级,(见2楼),不同压力等级的壁厚不同,规范规定要用1.0MPa的。以前大家设计使用UPVC管都是用0.6MPa的,为了避免施工单位买错管道,一律标注DN,直接标明管道公称内径。而且现在有不少厂家的PPR管道壁厚不同而压力等级相同,为了避免管径不符才标注DN滴。。。。。。
汗。。。。教你说胡话啊。
不过你标注DN肯定是不对的。关于业主为什么这么说,你可以考虑一下业主与施工单位的关系。ps如果你工作8年以下请注意以下事项:业主是不会有错的,你也没错,施工单位也没错,大家理解上有偏差!!!
关键是汉语都是聪明人用的,太聪明的人有时候反而理解上有了偏差。
如果你工作8年以上:1。本院之设计图面不应有任何错误
2。本院之图面出现错误,请按照第一条执行。
3。外地施工单位进入本地区施工前必须详细阅读理解本院图面方可施工。
(其他设计单位是照我们抄的)
呵呵开个玩笑。。。。。。
回复
jswgq-55
2005年06月11日 19:01:06
21楼
拿二个同管径的PPR和镀锌管实物,看看他能再说啥?有阀门可带一个去。