我是新人,好多东西不懂哪位大侠能说一下采暖管道流速的选择和管径的确定啊?
langrensdu
langrensdu Lv.2
2009年09月17日 09:23:11
来自于采暖供热
只看楼主

我是新人,好多东西不懂哪位大侠能说一下采暖管道流速的选择和管径的确定啊?

我是新人,好多东西不懂哪位大侠能说一下采暖管道流速的选择和管径的确定啊?
免费打赏
jiang927ss
2009年09月17日 15:21:23
2楼
对于采暖来说 管道流速一般在1.5~3m/s 而对于管径的确定 , 就我个人 ,我现在用的应该算是一个经验公式吧
管径=18.8(系统流量/流速)^0.5 再就是暖通相关的软件 像鸿业什么的 应该也可以计算吧
回复
jiang927ss
2009年09月18日 12:05:50
3楼
呵呵 害怕误人子弟哈 今天我又看到一个帖子 是《供热基础知识》 LZ是qwh217 下面是我摘得
6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?
  答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:
<DIV align=center> 管径 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
(mm)
流 速 (m/s) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
</DIV>
  在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。

我也是刚接触不久 就当大家交流学习了 有什么不对的地方也请您指教 莫见怪哈

[ 本帖最后由 jiang927ss 于 2009-9-18 12:07 编辑 ]
回复
yg545france
2009年09月18日 16:17:40
4楼
根据热负荷来选啊,选的时候有专门的公式,在 <供热工程> 书中可以找到的。在法国的时候,不同公司之间,用的公式还不一样呢。其实,这些公式都是经验公式,没有谁对谁错之分,哪个更切合实际就用哪个了。
回复
tracifer
2009年09月21日 10:51:31
5楼
控制流速在0.5-3m/s之间,根据算得的流量来确定管径,一般都有一些经验数据,可以查资料借鉴借鉴
回复
wsxy5211
2009年09月21日 16:07:54
6楼
经济流速1.5-2M之间~~ 有流量 有流速~ 手算也可以了~~
回复
snail_yin
2009年09月29日 16:36:55
7楼
采暖管道管径一般都按照经济比摩阻选取的,不应该单一参照流速,因为小口径的管道流速要求小,而大口径管道流速就可以大。一推荐的经济比摩阻在60-120.同时,在确定管径后还需要进行水力平衡校核,必要时,需要调整管径。
回复
quyan122705
2009年09月30日 09:45:14
8楼
同意7楼的观点
回复
cqsiwyonelife
2013年05月21日 08:26:12
9楼
我觉得是要做水力计算的,书上推荐比摩阻在60~120Pa/m之间,我计算的时候一般选小一点(不然管径算出来很小),我按40~80Pa/m算,流速一般都在0.2~1.0m/s之间。
回复
xlxl324
2013年05月23日 10:58:25
10楼
789楼说的靠谱。主要还是要做水力计算的。一是能确定系统的阻力,二是能看各立管能否平衡。比摩阻一般按9楼选差不多,主要还是看你做的系统能不能与你的热源提供的压力及压力差相匹配。
回复
zhangyeww
2013年05月23日 18:01:14
11楼
现在有很多计算的小软件,一直用鸿业算的,比摩阻一般取30-80