请问导线线径和开关容量如何选择?
zhoujingshen2
2009年09月16日 15:13:47
只看楼主

:( 我是菜鸟,若若的问句:请问导线线径和开关容量如何选择?就是如何选择导线跟开关的,例如下面上传的图片中,是如何计算出来需要什么导线什么开关的,谢谢!在线等

:( 我是菜鸟,若若的问句:请问导线线径和开关容量如何选择?就是如何选择导线跟开关的,例如下面上传的图片中,是如何计算出来需要什么导线什么开关的,谢谢!在线等

{6EFC9E04-0C4B-4298-BB85-2AB3A599F90E}.JPG

免费打赏
zfhwlr
2011年03月18日 23:18:31
2楼
建筑电气图中:Pe设备容量,Pj计算容量,Ij计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因数
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380
--------------------------------------------
关于:Pjs=Pe*Kx
(单相)Ijs=Pjs/0.22CosΦ = (Pjs * 4.5454)/ CosΦ
(三相)Ijs=Pjs/0.38*1.732*CosΦ(1.732为3开根号)=( Pjs*1.5193)/CosΦ
上面式中:Pe----负荷总功率; Kx----需用系数; CosΦ---功率因数。
另外也可以根据我提供的符合计算程序进行计算;

用如上公式计算:
比如 图中 0.77kw 为单相,对应公式:
假设 kx = 1 (查手册), CosΦ = 0.9 (查手册)
Pjs=Pe*Kx = 0.77 * 1 = 0.77
Ijs=Pjs/0.22CosΦ = (Pjs * 4.5454)/ CosΦ = (0.77 *4.5454)/0.9 = 3.9A
查断路器产品手册对应型号,住宅一般< 16 A ,用16A ,级数用2p(1p也行但不好) ,导线最小用2.5平方的。
回复
skitering888
2011年03月19日 19:16:33
3楼
你的这个图里面设计有一些问题。
BVV是护套电缆,通常情况下对于这种末端照明回路应该用电线,选用BV电线即可。这里非消防回路选用阻燃电线,所以前面加了一个ZR。

TC是电线管的旧表达方法,现在应表示为MT,或者直接采用JDG/KGB管。

关于开关选型,其实很简单,对于单相的照明回路,如果为功率因素取0.9,则应先计算出计算电流,P=UIcos,I=P/U/COS,或者简单的直接用计算功率*5.05,即0.77×5.05。

对于单相照明回路,通常安装功率在2KW以内时,直接选用16A的开关。
至于电线的截面,是根据开关选出来的,你可以查查工业与民用建筑电气设计手册中2.5mm的BV线,两根导体敷设的载流量。计算电流 <开关额定电流<电线载流量。


这些都是很基本的概念,你需要一个师傅带一下你。
回复
tanmeng_789
2011年03月19日 19:25:23
4楼
根据载流选电缆截面,根据电缆载流选保护开关
回复
skitering888
2011年03月19日 20:22:27
5楼
4楼的说错了吧?先选开关,再选截面
回复
wang4122
2011年03月19日 20:28:58
6楼
楼上看的很仔细。我选择导线的时候很少选择1.5的线。有时候导线的载流量能够满足要求。但是有时候不能满足机械要求。
回复
venconcj
2011年07月13日 20:30:23
7楼
回路没有PE线
回复
venconcj
2011年07月13日 20:30:52
8楼
看错了,不好意思
回复
逍遥翁
2011年07月14日 01:01:49
9楼
补充一点。应根据负载电流的大小来选择导线和开关。
回复
tm749218226
2012年07月27日 23:26:19
10楼
这个要看你的负载才能算不来的哦---你这个标题太模糊了
回复
lightskyln
2012年07月28日 08:18:36
11楼

沙发错了,他这是单相照明线路,单相照明线路可看做无感线路,功率因数应该选1.
另外,照明系统一般情况下不需要计算选择导线截面,按标准选取最小截面即可,标准截面都是满足动热稳定的。现在支线电缆通用最小截面应该是2.5平,灯头线才能选1.5的,支线选取后厚,应该校验截面。不过单相支路标准规定每支线不宜超过2KW,计算电流为2/0.22=9A,而2.5的线可承载电流为2.5*4=10A(单相线路按每平方4A电流)计算,承载满足。

单相普通照明、插座线路导线截面通常选取2.5、4、6平
回复

相关推荐

APP内打开