经过试用后发现:新版天正给排水8.0软件生成的管道系统图出现标高错误!具体就是软件在生成管道系统图时,只要有地下一层存在,系统图各层的支管标高出现就会出现叠加错误,即把地下一层的层高值自动叠加到楼上各层的支管标高上了;望更正!
经过试用后发现:新版天正给排水8.0软件生成的管道系统图出现标高错误!具体就是软件在生成管道系统图时,只要有地下一层存在,系统图各层的支管标高出现就会出现叠加错误,即把地下一层的层高值自动叠加到楼上各层的支管标高上了;望更正!
2楼
恳请飞扬回答!!!
回复
3楼
lz能不能贴图说明?
回复
4楼
LZ好 我按照您说的做了下列简单的图示
图一:消防管 立管标高0——3m 横枝管标高1m
图二:系统生成图 请注意我框选的地方 地下一层 且 一层的基准标高为1m
图三:生成的系统图 地下一层标高-2m 一层1m 二层4m 三层7m
我这里没有出现您说的问题啊 您可以贴图说明 :handshake :handshake
回复
5楼
我不会贴图!说的是支管标高;你点单注标高试试,看看每层的支管标高是什么!
回复
6楼
我举个例子吧,
2层地下室 -1F 4.5m -2F 3.6m,相对标高-4.5,-8.1
平面上 -1F层的管标高-1.0米,-2F的管标高-5.5m
但是自动生成的系统图,如果用天正标高去标的话会变成7.0m和2.6m
回复
7楼
楼上说的对!是这样的,今天终于学会了贴图,我把结果图示贴上来,大家看看是否是软件的 bug!
回复
8楼
是不是不需要更正!?
回复
9楼
lz好 这个确实是一个bug:handshake :handshake
回复
10楼
没关系的,有问题不怕,关键是有什么解决的办法吗??挺不方便的!
回复
11楼
LZ好 这个bug估计得看看能不能下个版本解决了:L :L