在综合布线系统设计等级中,以基本型为列:每个工作区的配线电缆为一条4对对绞线缆;每个工作区的干线电缆至少2对双绞线;请教:应怎样理解干线电缆至少2对双绞线?
在综合布线系统设计等级中,以基本型为列:每个工作区的配线电缆为一条4对对绞线缆;每个工作区的干线电缆至少2对双绞线;请教:应怎样理解干线电缆至少2对双绞线?
2楼
怎么没人解答?是不是太简单了?
回复
3楼
首先,“每个工作区的干线电缆至少2对双绞线”这句话是不完全正确的,摘自智能建设设计标准第8.3.2第4条:按基本配置设计配置,每个办公工作区内每个双孔信息插座的语音主干线(即楼层配线架至本建筑物内总配线架)宜配置2对对绞线,并适度预留日后发展的裕量。
配置2对对绞线指的是语音主干,而非数据主干,因双孔信息插座的用途未定,若日后2个点位均用做语音,则各上1对双绞线,或是1对备用。
再者,宜在规范里表示:允许稍有选择,在条件许可是首先应这样做,意思是说一个双孔信息插座的语音主干还是可以只上1对双绞线的。
回复
4楼
回楼上
<<建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(修订本)>>
3.0.3 智能建筑与智能建筑园区的工程设计,应根据实际需要,选择适当型级的综合布线系统,宜符合下列要求:
1. 基本型,适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯对绞电缆组网。
基本型综合布线系统配置:
1) 每个工作区有一个信息插座;
2) 每个工作区的配线电缆为1条4对对绞电缆;
3) 采用夹接式交接硬件;
4) 每个工作区的干线电缆至少有2对对绞线。
7.0.2 在确定干线子系统所需要的电缆总对数之前,必须确定电缆中话音和数据信号的共享原则。对于基本型每个工作区可选定2对;对于增强型每个工作区可选定3对对绞线。对于综合型每个工作区可在基本型或增强型的基础上增设光缆系统。
回复
5楼
回复
6楼
铜缆最小选型就4对,我也不清楚规范上为什么这样写。你最小就按4对选肯定没错。
回复
7楼
谢谢eman兄!
我也查了相关手册,都没找到明确解释!!!!
........