一个5000平方米的车库,地面表高-1.85米,应该是半地下车库,且有一半周边是无围墙或窗户的,但是,由于车库面积大,纵深大,最里面那点离车库露天外边线的距离超过30米,那需要做机械排烟吗?

一个5000平方米的车库,地面表高-1.85米,应该是半地下车库,且有一半周边是无围墙或窗户的,但是,由于车库面积大,纵深大,最里面那点离车库露天外边线的距离超过30米,那需要做机械排烟吗?
免费打赏
w5208833
2009年09月16日 09:50:43
2楼
需要做机械排烟,可以划分防烟分区靠外侧采用自然排烟,内侧采用机械排烟,这样可以节省很多。如果能贯通开口可以不考虑排风,如果感觉不妥,可以在内侧加几个诱导风机
回复
thmdct
2009年09月20日 17:04:31
3楼
我的意见是:同一个防火分区最好采用同一种排烟方式。最好全部做机械排烟。