天正设定(管径前缀)总是设定不了,设置不上……
oksoft
oksoft Lv.7
2009年09月14日 13:33:03
只看楼主

天正设定管径前缀,每次设计了之后,点确定保存,可实际上保存不上。帮忙。轻舞飞扬能否告知QQ号码,方便向您请教?在论坛发帖太慢了。有什么好的建议还可以及时告诉你。[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-9-14 22:28 编辑 ]

天正设定管径前缀,每次设计了之后,点确定保存,可实际上保存不上。
帮忙。
轻舞飞扬能否告知QQ号码,方便向您请教?在论坛发帖太慢了。有什么好的建议还可以及时告诉你。

[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-9-14 22:28 编辑 ]
免费打赏
oksoft
2009年09月14日 15:28:33
2楼
天正室外排水管线属性里的标高竟然代表的是管中心标高……这是为什么?
回复
oksoft
2009年09月14日 15:49:48
3楼
排水出户管A连接到室外污水检查井B上,B在纵断面图上的显示是否应该表现出排水管A与B的连接?
回复
okingoo
2009年09月14日 16:05:17
4楼
改了之后应该更新一下,re一下更是有必要
回复
oksoft
2009年09月14日 16:40:38
5楼
没用……要那么简单就不问啦……
回复
oksoft
2009年09月14日 16:47:41
6楼
唉……一句话,咱不会用
回复
shibushi1983
2009年09月14日 16:49:22
7楼
天正的排水管道的确是管中心标高。。。计算完之后用管底标高标注可以显示标明。。。
回复
oksoft
2009年09月14日 17:40:40
8楼
室外污水管线交叉的地方总有整不好的
有的井底标高总是零,计算赋值它也还是零……
整不明白
回复
oksoft
2009年09月14日 22:14:27
9楼
为什么下游管道管底标高747.420会比上游管道管底标高747.416大0.004??
回复
oksoft
2009年09月14日 22:22:41
10楼
貌似是断面图生成的时候计算过程中进位取舍的原因……
回复
oksoft
2009年09月14日 22:26:23
11楼
9#楼问题知道了知道了:
这个井在计算的时候产生了跌水井,系统提示改为跌水井,但提示的标高不是.416而是.420,不知道为什么进行了取舍,于是这个位置产生了.420。