请问大家,末端设备究竟是按冷量还是按风量选型啊?请详细解说 谢啊!
请问大家,末端设备究竟是按冷量还是按风量选型啊?请详细解说 谢啊!
免费打赏
sunheng320
2009年09月14日 11:28:57
2楼
基本上说就是按其中一项数据选择设备,再校核另一项数据。
一般情况下,选择风机盘管都是按冷量选择。但注意设计工况与样本所给的冷量对应的额定参工况有时候会有差异,需修正。
在选择组合空调机组的时候,一般都是按风量进行选型,然后根据冷量确定其盘管排数。如果冷量依然不满足要求,可把机组放大或缩小一个型号。
回复
ku168
2009年09月14日 13:54:15
3楼
了解 谢谢老兄!!!!:)