桩短了 急 急
dewmast123
dewmast123 Lv.2
2009年09月13日 12:31:53
只看楼主

现在有个工程18层剪力墙结构,预应力管桩,持力层为粉细砂夹粉土层,桩长设计17米,但施工却只打到桩长10~12米之间,说是打不下去了,基础为承台,这样的话如何处理,现在打了1/3的桩,现在没让再打,我觉得桩要处理,各位有什么高见,急 谢谢

现在有个工程18层剪力墙结构,预应力管桩,持力层为粉细砂夹粉土层,桩长设计17米,
但施工却只打到桩长10~12米之间,说是打不下去了,基础为承台,这样的话如何处理,
现在打了1/3的桩,现在没让再打,我觉得桩要处理,各位有什么高见,急 谢谢
免费打赏
weiqqie
2010年06月22日 13:10:04
2楼
碰到同样的问题,不知道如何解决,请各位大哥赐教!!!
回复
ns224205
2010年06月22日 13:52:04
3楼
3楼说前2条可以,第3条不对。楼主说的是桩打不下去,不是桩制作短了,所以不是接桩的问题。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-6-22 13:57 编辑 ]
回复
设计小兵
2010年06月22日 15:23:55
4楼
先做静载试验,要考虑软弱土层或新近填土的负摩阻后,看桩的承载力能否满足设计要求,之后再做处理
回复
fennyfyp
2010年06月22日 15:28:50
5楼
先测一下承载力,可以满足,再测一下桩完整性,ok的话就可以了
如果承载力不满足,个人认为还是补桩比较方便
回复
jiaonaixu
2010年06月22日 16:35:45
6楼
这种情况可以先做一下大应变,确定承载力,也可以判定打桩是否说谎,真要是补桩的话也可能不是好事,因为总共就17m,说明是一层相对好的土层,12m还要判定一下,沉降可能会大
回复
qaz_19840
2010年06月24日 13:48:05
7楼
三楼是哪个甲级设计院的???