请问下有谁做过高温软化问题
小爬爬
Lv.3
2009年09月11日 15:19:16
来自于
纯水系统
+
关注
取消关注
只看楼主
那位大侠可以支支招,在水温83度左右,原水硬度在7-10德国度,出水要求0.03mmol/L,要注意什么事项,用户的水源是啤酒酿造回用水用户想回收热源节约成本,所以不打算降低水温
那位大侠可以支支招,在水温83度左右,原水硬度在7-10德国度,出水要求0.03mmol/L,要注意什么事项,用户的水源是啤酒酿造回用水
用户想回收热源节约成本,所以不打算降低水温
免费打赏
hch585444
2009年10月30日 16:27:39
2楼
我给一个电瓶厂锅炉做过一套软化水,他的来水是车间高温水,100度左右,工艺为石英砂过滤器+软化器,主要是设备衬胶要衬那耐高温胶,树脂采用耐高温树脂就可以了,水泵吸水口一定要从地下进水,要不用饮水桶进水口高温会气化,水泵吸不上水
回复
caolvse
2009年11月20日 18:45:53
3楼
不明白楼上说的:水泵吸水口一定要从地下进水 那高温水压力怎么提供
回复
hch585444
2009年11月21日 09:49:12
4楼
我是用的水泵打过去的,不是全自动的装置,是手动操作,
回复
hch585444
2009年11月21日 09:49:59
5楼
我说的是低位进水的,不是地下取水,失误失误:( :( :( :(