不多余,否则满足不了 GB50016-2006 11.3.6条
回复
3楼
如果不多余的话,我就不理解了。因为带蓄电池的灯具一般都是根据判断线路停电才通过蓄电池点亮灯具的。火灾发生后,强起动作,而使得灯具因不能检测到线路没电而不能点亮。不知道我这个说法是否正确
回复
4楼
带蓄电池的应急灯可采用三线制的(未计PE线),平时可兼作普通照明(可设就近控制开关),消防时由消防联动强制电亮.
这个问题论坛里相关贴子有很多.
回复
5楼
既然平时可以做普通照明,消防时又由消防强制点亮,要蓄电池干吗用?蓄电池采用三线制不假,两根火线一根零线。但是和这个好像没啥关系
回复
6楼
呵呵,绕了一圈又回到原点:请注意我在2楼的回复:需要满足 GB50016-2006 11.3.6条
三线制,两根火线一根零线-----------------其中一根为控制线,当集中控制时(不设就近开关)另一根为电源检测线
如果主电为市电,备电为油机,在2个电源转换时,没有蓄电池这个转换的时间段怎么解决应急照明的问题呢?
况且蓄电池的作用还不仅限于此(各地的消防部门对此的要求也有不同),据我所知:很多的消防部门只认自带蓄电池的应急灯,特别是消防验收的那些人.
回复
7楼
在主供电源和备供电源进行转换的时候,带有蓄电池的应急照明灯确实可以解决转换时间的应急照明问题。
回复
8楼
6楼所说的:很多的消防部门只认自带蓄电池的应急灯,特别是消防验收的那些人.
这个问题确实是事情,我们这里也是。一定要自带蓄电池的应急灯。
回复
9楼
但是我的意思是实际上消防应急灯的工作原理是只有检测到电源没电的时候才能开始工作。也就是说只有ATS转换的时间是点亮的,转换的备供电源后,线路仍然有电,此时消防应急灯因不能检测到掉电而不能点亮。
回复
10楼
正因为你所说的原因才需要有强制点亮的措施,以便在消防发生的同时能即时点亮应急照明
至于"消防应急灯因不能检测到掉电而不能点亮。"这不是问题,前面说过了,采用可控的灯具即可.