城市道路景观照明设计
pangyafu
pangyafu Lv.2
2009年09月09日 21:07:20
只看楼主

我是初次设计城市道路景观照明。以下是我的设计方案,不知是否可行。请各位高手给予指教:1.路长5000km,负荷总容量120kw,设变压器2台100KVA2.每个变压器设3相回路4个,每个回路采用空开整定为32A,每个回路采用铝芯YJLV-500V-(5X16)穿50半硬塑料管埋地。3.城市道路景观照明供电半径最大是多少?配电线路宜采用的型号和敷设方式?配电线路是否有最小规格的要求?4.其它方面还应该注意什么?是否能提供相关参考图纸。

我是初次设计城市道路景观照明。以下是我的设计方案,不知是否可行。请各位高手给予指教:
1.路长5000km,负荷总容量120kw,设变压器2台100KVA
2.每个变压器设3相回路4个,每个回路采用空开整定为32A,每个回路采用铝芯YJLV-500V-(5X16)穿50半硬塑料管埋地。
3.城市道路景观照明供电半径最大是多少?配电线路宜采用的型号和敷设方式?配电线路是否有最小规格的要求?
4.其它方面还应该注意什么?是否能提供相关参考图纸。
期盼回音 谢谢!
免费打赏
pangyafu
2009年09月09日 23:03:34
2楼
我是初次设计城市道路景观照明。以下是我的设计方案,不知是否可行。请各位高手给予指教:
1.路长5000km,负荷总容量120kw,设变压器2台100KVA
2.每个变压器设3相回路4个,每个回路采用空开整定为32A,每个回路采用铝芯YJLV-500V-(5X16)穿50半硬塑料管埋地。
3.城市道路景观照明供电半径最大是多少?配电线路宜采用的型号和敷设方式?配电线路是否有最小规格的要求?配电线路电压降(线损)如何计算?
4.其它方面还应该注意什么?是否能提供相关参考图纸。
期盼回音 谢谢! 也可加我QQ286855536联系
回复
xj.7204
2009年09月10日 08:39:02
3楼
照明供电半径没有具体固定的数值,不管线路多长,只要满足最后一盏灯亮就行.所以电压降要考虑好.
回复
xunmeng123
2009年09月23日 15:43:33
4楼
经验一般在600~700左右为宜,当然计算电压降准确点,供电半径越大,要选择的线径就越大,不经济。故建议设3台或4台变压器,供电半径600~800米。
回复
xunmeng123
2009年09月23日 15:47:56
5楼
另外,路灯照明一般用TT接地系统,线缆选用四芯,单灯设接地极,用镀锌圆钢连接。
回复
飞扬123
2009年09月25日 09:32:04
6楼
2台,电缆得选50的,压降接近 5% 了都
回复
ycw7216
2010年03月14日 11:12:18
7楼
:lol
回复

相关推荐