经消弧线圈接地系统发生接地故障时,接地厂用变如何避免非故障跳闸
xiaokai33a_
2009年09月09日 11:59:12
只看楼主

我厂35kV系统为经消弧线圈接地的小电流接地系统。35kV母线上装有接地厂用变的消弧线圈以及智能接地(电抗器)装置。35kV系统为一进线(主变低压侧);四出线(其中一出线为接地厂用变),各出线均装设零序电流互感器接入智能接地装置。在主变低压侧发生单相接地短路故障,接地厂用变首先消弧泄放故障电流,其保护装置告警;智能接地装置发出告警并合上该故障相消弧电抗器;最后主变差动保护跳开主变低压侧,至此故障电流消除。

我想问的是,此时接地厂用变的零序电流是否正常?还是反映出故障点的零序电流,让装置误认为该支路发生接地故障?反正最后,智能接地装置报告中选的故障线路就为接地厂用变支路,且接地厂用变仍因零序电压过高保护动作跳闸。按理说,该支路并非故障支路,不应跳开此开关(除非是母线保护动作);只需跳开主变高低压侧开关即可消除故障。
35kV系统发生接地故障,因为接地厂用变消弧线圈泄流,如何躲过主变低压侧的接地故障?如何区别是否是该支路的故障?

希望得到大家的帮助。
免费打赏

相关推荐

APP内打开