高压负荷开关和熔断器配,那隔离开关一般和什么一起使用?断路器呢?
as5616297
as5616297 Lv.2
2009年09月08日 08:44:18
来自于断路器
只看楼主

请教哪位大侠帮帮我这新手下

请教哪位大侠帮帮我这新手下
免费打赏
yyqww
2009年09月08日 10:33:43
2楼
隔离配断路器
断路器配熔断器,有自动脱扣就什么也不用配了
回复
wangwenfeng987
2009年09月08日 10:42:52
3楼
隔离配断路器,也可以配熔断器使用。
断路器配隔离开关,也可以单独使用,如果要求停电时有明显断开点,那就必须配隔离开关了
断路器肯定不用配熔断器,如果连保护短路功能都没有,那就不叫断路器了,除非是限流回路,短路电流特别大,断路器无法满足要求时,才配熔断器,如发电机出口
回复
shideping
2009年09月08日 13:26:46
4楼
如果是户外装的断路器,为了检修断路器时有明显的断开点,断路器两侧一般都装一组隔离开关;如果断路器是高压柜内装的,那就不用配了。俗称的刀熔开关应该是隔离开关配熔断器的情形。
回复

相关推荐