做个工程,桥架敷设从配电箱引出的BV线。我开关整定的是20的插座回路,3X4的线。及开关整定的32A的单相空调回路,3X6的线。桥架中大概由回路共计20对。审图说有问题。想问一下多大的线合适?
做个工程,桥架敷设从配电箱引出的BV线。我开关整定的是20的插座回路,3X4的线。及开关整定的32A的单相空调回路,3X6的线。桥架中大概由回路共计20对。审图说有问题。想问一下多大的线合适?
2楼
应该要乘相关载流量的系数,那么多的线放在桥架上,倒不如选电缆好些。
回复
3楼
答复:空调和插座回路应该选用漏电空开!需要注明漏电电流和动作时间这两个参数。
另外,配电箱的计算电流、计算功率能否公示?
回复
4楼
答复2:从楼主提供的背景材料看,4mm2线配20A空开,6mm2线配32A空开,没有问题。所以,需要知道计算电流和计算功率值。
回复
5楼
桥架上用BV线,似欠妥。
回复
6楼
5#应该讲清楚“似欠妥”的依据。建议查一下设计规范。关于BV线能否在桥架中敷设,应该没有不行的规定。
回复
7楼
关于BV线能否在桥架中敷设?不晓得有没有规范。关注
回复