标注、图层、图块——点滴问题
warmboy
warmboy Lv.6
2009年09月06日 19:22:58
只看楼主

我用的是CAD2009+TWT8.0图层类:一、有时只想对“给水立管”标注进行统一设置,只显示给水立管与标注,但“排水立管”的立管标注还是显示出来了,所以可不可以——————放置立管时,立管所带的标注和立管是一个层就好了。 而不是统一都是标注层。二、同时发现,给水龙头,清扫口,雨水斗,都为一个层。能不能将其分开————因为有时要把给水类的全都删除,只显示给水类,但是雨水斗这些都被显示出来了,所以有些麻烦。

我用的是CAD2009+TWT8.0

图层类:
一、有时只想对“给水立管”标注进行统一设置,只显示给水立管与标注,但“排水立管”的立管标注还是显示出来了,所以
可不可以——————放置立管时,立管所带的标注和立管是一个层就好了。 而不是统一都是标注层。


二、同时发现,给水龙头,清扫口,雨水斗,都为一个层。能不能将其分开————因为有时要把给水类的全都删除,只显示给水类,但是雨水斗这些都被显示出来了,所以有些麻烦。

标注类:
一、1:50立管标注,到1:100时,字体放大,但标注中间的那根“引线”没有放大,同时,两个标注之间的距离也没有放大。结果:重叠,需要重新调整。
二、立管标注,那根引线出来的标注文字,只能显示在右边。而且不能调整。

图块类:
一、昨天统计消防材料,图纸里只能统计消火栓的个数,我在图库里加入的“手推式灭火器”,统计中没有认出来。估计他不属于“天正能识别的管件”,能不能像“定义洁具”一样,把任意的图块定义成:想要的统计的那一类图块?

天正忠实用户~:lol ,

[ 本帖最后由 warmboy 于 2009-9-6 19:28 编辑 ]
请勿飞扬
2009年09月07日 11:36:12
2楼
您是哪个小版本? beta3之后图层有新的调整。
回复
warmboy
2009年09月07日 19:40:51
3楼
谢谢,我刚装了beta3用,满足了我的标注问题
但是:
   立管编号不能进行分开低中高区了吗?只能管线?
   有时,在设计上层和下层时,需要把其中一层叠在另一层中对比,之后再选择删去。
   这样,如果可以区分开来,更好。
更建议,在立管和管线时,可以多给用户几个自定义,我现在遇到的工程,如果有几个区分开就好了,

   如:消火栓:低区还可以分为:裙楼第三层,设备层,第二层,地下层,人防工程。
 
   同时在立管,管线区别了中层高层之时,在其相关的处理时,希望也能自动识别,如:
对一根高区的给水管,插入阀门,阀门识别高区给水管线,能不能自动将自己定义为:
“高区给水阀门”,这个层呢?
同理:高区污水清扫口,
回复
warmboy
2009年09月07日 19:44:46
4楼
立管编号不能进行分开低中高区了吗?只能管线?
——————————————————刚才看错。  给水,热水,回水,还是立管还是有区分的。


希望,污水,雨水,喷淋,也有就好了~
回复
alnhny
2009年09月07日 21:27:24
5楼

喷淋有,污、雨水有分高中低这种习惯吗?
回复

相关推荐