有一个工程:二~五层为住宅,带外阳台,空调室外机就放在外阳台上,一层为商业。规范规定:阳台排水应独立,底部还要间接排水。有几个方面的问题请大家帮忙出出注意:问题一:阳台排水量如何计算?以下为我的意见: 按规范中雨水汇水面积的规定计算,顶层阳台按外墙面积的一半加阳台面积,其他层按其敞口面积的一半计算,根据汇水面积和当地暴雨公式及重现期(按规范GB50015-2003第4.9.5条,重现期一般为2~5年)计算雨水量。
规范规定:阳台排水应独立,底部还要间接排水。
有几个方面的问题请大家帮忙出出注意:
问题一:阳台排水量如何计算?以下为我的意见:
按规范中雨水汇水面积的规定计算,顶层阳台按外墙面积的一半加阳台面积,其他层按其敞口面积的一半计算,根据汇水面积和当地
暴雨公式及重现期(按规范GB50015-2003第4.9.5条,重现期一般为2~5年)计算雨水量。
问题二:阳台排水用什么设施?以下为我的意见:
排水设施有:雨水斗,防溢地漏,普通地漏,短管(什么也不留,就留管头,类似空调冷凝水做法)。考虑阳台排水量不大,选择地
漏比较合适,考虑雨量大时,上层的雨水不从本层溢出,考虑采用防溢地漏。
问题三:阳台是否设溢流口?以下为我的意见:
按规范GB50015-2003第4.9.8条,屋面雨水排水要有溢流口,以保证建筑安全。阳台排水也要有溢流口,否则遇到超过设计重现期的大
雨,雨水来不及排出会倒灌进客厅的。溢流口设置保证重新期10年的雨水不会倒灌(第4.9.9条)。还一种做法是设计重新期就按10年计算,不
考虑溢流口。
问题四:如何计算排水立管管径?以下为我的意见:
按排水立管的最大排水负荷(伸顶通气管)确定管径。见规范GB50015-2003表4.4.11-2。
问题五:在阳台最低点设地漏,阳台排水与空调冷凝水均通过地漏排出,到了一层因为底部要间接排水,所以出口一般高于室外地坪,散排。
但是夏天空调冷凝水会把商业入口弄的都是水,甲方明确提出空调冷凝水不能散排,怎么办?单独设空调冷凝水排水管吗?