标高0.00处到底脱不脱缝?
terence
terence Lv.12
2009年09月05日 17:52:06
只看楼主

左为地下1层地上4层框架结构商住楼,右为20层剪力墙住宅,在0.00处能脱抗震缝吗? 若脱缝,高层左边侧限肯定不够吧,高层基础埋深才1400mm。这怎么办? 哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。

左为地下1层地上4层框架结构商住楼,右为20层剪力墙住宅,在0.00处能脱抗震缝吗? 若脱缝,高层左边侧限肯定不够吧,高层基础埋深才1400mm。这怎么办?
哪位高手遇到此问题,如何解决,多谢了。

未命名.JPG

免费打赏
terence
2009年09月09日 14:05:47
2楼
没人回答,郁闷
回复
guozfh
2009年09月13日 16:27:36
3楼
最好分缝,这样可以做成两个简单结构,否则结构整体受力不好。至于侧限问题,有两个办法可以解决:
1.完全按沉降缝分开,不过主楼基础埋深应加大,基础规范8.4.15条有很详细的处理方式.
2.标高0.000以上分缝,地下室部分整浇,但是应在主楼施工完后,进行裙楼施工,以减少沉降差。
回复

相关推荐