1.做电气试验时需要安装人员配合么 ?不配合怎么办2.接完线后 是安装的检查 还是调试人员检查 错了谁该?

1.做电气试验时需要安装人员配合么 ?不配合怎么办
2.接完线后 是安装的检查 还是调试人员检查 错了谁该?
免费打赏
lingxuct
2009年09月03日 23:30:15
2楼
1、做什么试验需要安装人员配合?是试验人员没带工具?
2、安装后自己对质量要自检、互检、专检!试验人员对被试验设备的后续检验!
3、试验后一次错相由安装人员改接,二次错线由试验人员改线!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-3 23:31 编辑 ]
回复
showin3690
2009年09月05日 11:36:14
3楼
1.有些试验设备很重 调试人员少 需要安装的配合的问题
2.很多安装人员认为有调试的在后面 所以接线时错接 瞎接 这个问题怎么控制
回复
lingxuct
2009年09月05日 13:27:39
4楼
不要想去控制人家,先控制好自己!
一次电缆由安装人员拆接,柜内二次线由调试人员改接,通向柜外的控制电缆头由安装人员接。
调试人员不能少于二人吧?什么设备二人拿不动?
如果有调试mm,那人肯定还要多,一台试变是最重的,100kg差不多了吧,二个帅哥抬不动?那就不要再当电工了!!!!!!!!!!!
回复
showin3690
2009年09月06日 15:38:27
5楼
柜内配线应该由厂家改 一套耐压设备多重知道么 两个人能抬动么 玩笑
回复
yiniyini_87
2009年09月06日 18:50:36
6楼
试验人员有权利对安装工作进行检查,不合格者可以开单子罚款,至于配不配合,安装人员应该不会调试那些东西,试验人员应该独立或者多人完成任务
回复
lingxuct
2009年09月08日 15:10:31
7楼


没有给你开玩笑!安装调试都是我管的,我还没见过调试电工让安装电工搬过调试设备,都是试验电工自己搬的,而且我们试验还是mm多,只是试变是帅哥搬的。
你用过的试变是多大容量?如果两个人抬不动了,你还叫安装的几个人来抬?一般是用皮卡装,有小(平板)推车的。

看了这个讨论题,我会想到:楼主是个非常计较出力的人。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-8 15:12 编辑 ]
回复
wangwenfeng987
2009年09月08日 17:07:56
8楼
晕,楼主发错地方了,应该到管理版块去,这不是技术问题,呵呵