前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)
前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,有可能是对地电阻过大。但不确定,不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下
[
本帖最后由 yuelilong 于 2009-9-1 17:49 编辑 ]
2楼
零线施工有没有重复接地啊
[
本帖最后由 frankfanfan 于 2009-9-1 16:45 编辑 ]
回复
3楼
施工中零线没有重复接地
回复
4楼
零线的重复接地可能造成剩余电流保护器拒动,若在漏电保护器前有零线接地那么此对地故障电流将不能被剩余电流保护器检测到!这个在王厚于老先生的《低压电气装置》一书中有详细说明
回复
5楼
是否确定为剩余电流保护器动作?亦或是带有剩余电流保护功能的空气开关动作?是否有带负载?
回复
6楼
RCD后,N线接地,重申:RCD后,N线不准接地,说要接地的是猪头!为确保检修安全,建议单相电路使用2P带漏电,不要用1P+N。
回复
7楼
建议四楼再去仔细看看老先生的书,看看自己的理解有没有发生问题!以基尔霍夫KCL来分析,RCD之前不管是相线还是N线接地,对本RCD是否动作无关系!它只检查自己之后的线路是否接地!
回复
8楼
说明下:跳闸主要集中到晚上熄灯后,负荷小,电压升高的时特别频繁,但是晚上用电低谷时候电压也只有400V左右