为保证某些重要负荷供电,漏电断路器只报警不跳闸具体是如何实现的?

为保证某些重要负荷供电,漏电断路器只报警不跳闸具体是如何实现的?
免费打赏
wl993
2005年06月11日 16:27:11
12楼

还是盘厂的老兄对这熟啊
回复
mage780705
2005年06月11日 19:07:58
13楼
同意6楼。
回复
chg169
2005年06月12日 10:51:11
14楼
CM1L型断路器有专门这样的产品,带这种功能的模块,去买就行。
回复
王若男
2005年06月12日 21:41:34
15楼
梅兰日兰、正泰、施耐德、都有这种开关模块!看看他们的样本上有的!既可以跳闸,也可以发出信号的,可以选一种!
回复
crazyboy
2005年06月13日 17:35:19
16楼
再提个问题,像住宅进线总箱内设置漏电断路器,只报警不跳闸,那么是不是一般是装了通讯模块,取了报警信号引至小区物业管理处报警?不知道大家的通常做法是什么?
回复
byecar
2005年06月13日 19:49:22
17楼
不用装通讯模块,只出个干接点出去就可以了
回复
lnbpli
2007年01月19日 17:54:50
18楼
有成品,选用CM1L I型的会脱扣,II型只报警,不脱扣
回复
ctxa
2007年01月23日 17:22:24
19楼
很多厂家都有只报警不脱扣的塑壳断路器。
回复
爱芳的日子
2007年01月23日 18:17:58
20楼
支持六楼,出现异常情况可以用触点接通报警电路,而不分断住电路
回复
cw800
2007年02月08日 10:09:45
21楼
对NS100 630,选用一绝缘监视模块(说是零序互感器)和SDV辅助触点。
对不大于250A的塑壳断路器,也可选用Vigi NSD只报警不跳闸的产品。