漏电断路器只报警不跳闸如何实现?
crazyboy
crazyboy Lv.12
2005年06月06日 18:16:06
来自于断路器
只看楼主

为保证某些重要负荷供电,漏电断路器只报警不跳闸具体是如何实现的?

为保证某些重要负荷供电,漏电断路器只报警不跳闸具体是如何实现的?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月06日 18:36:12
2楼
取消过负荷保护,选择报警附件。
回复
rgchxt
2005年06月06日 20:44:14
3楼
有成品
回复
crazyboy
2005年06月07日 09:12:42
4楼
能不能说的具体些?如果有认为较好的产品,推荐一下,我好参考样本
回复
xupeng137
2005年06月07日 09:14:45
5楼
选择报警触头啊,断路器的辅助触点有很多类型,建议你到正泰的网站去看一下,NM1的产品介绍的很详细的
回复
zuoxaomin
2005年06月07日 09:31:08
6楼
楼上一个没说对啊,是漏电故障呢,取消过负荷有用吗?

我建议选择NS,带独立的(只提供检测的)漏电单元,开关与漏电单元不拼装,(这样一来应该不会脱扣吧)再配装漏电单元的报警触点,引出信号。
回复
xyftqxia
2005年06月07日 10:32:32
7楼

应该是这样的。
回复
crazyboy
2005年06月07日 16:52:24
8楼
我刚问了梅兰日兰的人,他们说只报警只有塑壳做得到,微断不行,那么会有能做到的微断品牌吗?
回复
witch_cn
2005年06月07日 16:58:04
9楼
现在通用的办法就是不用带漏电的断路器,漏电保持采用总电源漏电报警保护
回复
rgchxt
2005年06月11日 09:33:28
10楼
NSD+VIGI
回复
byecar
2005年06月11日 09:51:24
11楼

说的对,我问过施耐德的了,他们确定这样可行
回复