预作用喷淋系统问题
zj2fe
zj2fe Lv.3
2009年09月01日 09:25:05
只看楼主

请教:预作用喷淋系统预作用阀后,是否必须充有压气体!GB 50261-2005 5.3.5条文说明 预作用系统平时在雨淋阀以后的系统管网中可以充一定压力的压缩空气或其他惰性气体,也可以是空管,这主要由设计和使用部门根据使用现场条件来确定。

请教:预作用喷淋系统预作用阀后,是否必须充有压气体!
GB 50261-2005 5.3.5条文说明 预作用系统平时在雨淋阀以后的系统管网中可以充一定压力的压缩空气或其他惰性气体,也可以是空管,这主要由设计和使用部门根据使用现场条件来确定。
免费打赏
求知不断
2009年09月01日 14:51:57
2楼
zsfu本身就是充气的,报警阀后需要充气,zsfm雨淋的可以用空管,zsfg本身就不需要充气运行,要看阀组性能确定的
回复
zjf2002
2009年09月01日 17:25:21
3楼
个人认为:当需要采用预作用系统,以减少误喷时水渍损失的场所应设压缩空气,否则预作用系统就失去了(或减小了)其应有的减少误喷时水渍损失的功能。
当在采用预作用系统替代干式系统的场所,没必要设压缩空气。
回复
shi-tou
2009年09月01日 17:53:15
4楼
个人认为:当需要采用预作用系统,以减少误喷时水渍损失的场所应设压缩空气,否则预作用系统就失去了(或减小了)其应有的减少误喷时水渍损失的功能
回复
hl860214
2010年11月26日 10:02:47
5楼
路过,学习了
回复
管道修理工
2014年02月24日 12:03:18
6楼
学习了,谢谢!!!
回复

相关推荐