关于箱变
shijinshong
2005年06月06日 17:05:41
只看楼主

关于箱变的使用范围,从美式箱变来说一般是630KVA以下,前段时间,本人公司上了一个1000KVA的箱变,过供电局时,供电局审核提了一个意见,认为广东地区气候太热,散热不太好,本人见过很多用2000KVA的箱变,且白云新机场也是用箱变,并且负荷都不小,本人认为,箱变的局限只限于生锈及出路太,如果对回路要求不多,且做好防锈处理,这样的供电方案偶认为没问题,大家都来看看如何?

关于箱变的使用范围,从美式箱变来说一般是630KVA以下,
前段时间,本人公司上了一个1000KVA的箱变,过供电局时,供电局审核提了一个意见,认为广东地区气候太热,散热不太好,本人见过很多用2000KVA的箱变,且白云新机场也是用箱变,并且负荷都不小,本人认为,箱变的局限只限于生锈及出路太,如果对回路要求不多,且做好防锈处理,这样的供电方案偶认为没问题,大家都来看看如何?
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月06日 17:08:35
2楼
我们供过很多大箱变,你说的供电局意见有道理,可以用加热器解决
回复
城市雨滴
2005年06月06日 17:37:54
3楼

不懂!楼上说的是散热不行,怎么用加热器解决!不是防潮
回复
大鼻山
2005年06月06日 18:38:28
4楼
以当地供电局的意见为准。理由再充足,也没用的。
本地是630KVA为限。
回复
nbtianan
2005年06月07日 17:59:04
5楼
美式箱变的特点是体积小,造价低,但是散热不及欧变,但是欧变是以高造价为代价的,同是加上风冷系统来实理的,如果也同美变一样的造价,供电局就不能如此说了,对一此不是长期高负载运行的项目,用欧变是浪费,是对用户的不负责,不要说630KV的美变,2000KVA的美变也大有在用,不过供电局的说法你很难去驳他的!
ZBWl7-10(YB-12)系列预装式变电站用于10/0.4kV,50Hz的配电系统,变压器的额定容量为50/1600kVA,广泛适用于住宅小区、厂矿、宾馆、医院、公园、油田、机场、码头、铁路及临时性设施等户外供电场所。本产品既可用于环网供电的配电系统中,也可作为放射式电网的终端供 电。
  ZBWl7-10(YB-12)系列预装式变电站是由变压器室、高压室和低压室三大部分组成,变压器性能符合S9-M型变压器高压侧采用V型或T型负荷开关加两级熔断器保护,并安装在变压器的箱体内,利用变压器的绝缘液作为整个产品的绝缘介质和散热介质,高压侧的进线采用高压电缆插头,高压室内全绝缘。常规产品低压侧出线采用直接出线。根据用户的要求可加低压计量和分路出线。

产品特点

  a、全密封,全绝缘,安全可靠;
  b、体积小,结构紧凑;
  c、电缆头可带200A负荷操作;
  d、有较强的过载能力;
  e、箱体采用特殊工艺处理,具有良好的防腐能力;
  f、采用高燃点油,消除了火灾隐患;
  g、外形美观,可与环境协调。


回复
huangwanying
2005年06月07日 20:57:14
6楼
楼上:
再好的东西都没用!人家就是不让你用,不给你通电你只能用来摆设!呵呵
回复
ruoranmasm
2005年06月08日 07:49:39
7楼


就是,能通电就是最后的目的。
回复
plainlife
2005年06月08日 09:08:07
8楼
回复
nbtianan
2005年06月08日 09:48:40
9楼
楼上的说法且正确,供电局是霸道一些,这是体制形成的,以前政府指#为¥,现在不也好了不少?供电部门打交道也是如此,如果你理由正当,如果你有勇气据理力争,供电部门也是没招的,阳光下有阴影是正常的,但是阴影终不能代替阳光的,是吗?
回复
zuoxaomin
2005年06月08日 09:54:49
10楼
刚投了个标,24台箱变,最大5000kVA
回复
xiayan1982
2005年06月08日 11:23:32
11楼

天安电气:
请问可不可以给我汇套相变的样本,我的地址是
浙江省新昌鼓山中路85号
新昌规划建筑设计院
电气办公室
邮编:312500
谢谢!不胜感激
回复

相关推荐