算地基竖向承载力时,建立了模型,不知道地梁上的荷载应该怎么算,如果上面有墙要加上墙的线荷载吗? 新手希望各位大虾不吝赐教啊~~~~

算地基竖向承载力时,建立了模型,不知道地梁上的荷载应该怎么算,如果上面有墙要加上墙的线荷载吗? 新手希望各位大虾不吝赐教啊~~~~
免费打赏
badsinpter
2009年08月31日 15:40:53
2楼
看看有没有墙体 有墙体 需要输入线荷载 也许还会有集中荷载
如果没有荷载当拉梁考虑 1/15截面高度 宽度不小于200 拉力按照0.1柱反力大值
回复
mingyuan20053442
2009年10月12日 18:26:09
3楼
宽度取250?300?
回复
nestpitty
2009年10月12日 19:08:49
4楼
250还是300都无所谓的!受力够了就行
回复
shangping_chen
2009年10月12日 21:22:20
5楼

是这样的!
回复
linxiuxie
2009年10月19日 15:11:02
6楼
对于没有地下室的结构,应将一层墙体的线荷载布置到地梁上。根据建筑专业所用墙体材料及做法查得墙体的面荷载,面荷载*一层结构净高(扣除梁高)=地梁线荷载
回复
shaxishui
2009年10月26日 09:56:19
7楼
独立基础之间布置拉梁,拉力取柱子轴力大值的十分之一,这样就可以不用考虑独立基础的弯矩和偏心,按轴心受压考虑。拉梁上如果有墙体,就折算荷载,如果没有就取0.
回复
思行
2009年10月26日 20:11:49
8楼
地梁上有墙体的把墙体荷载加上,
没有墙体的选择梁两端柱竖向轴力的十分之一按照受拉构件配筋。
回复
kelijuan8899
2009年12月21日 20:37:46
9楼
算到基础上去。
回复
woshiboy
2009年12月21日 21:56:23
10楼
有墙体把墙体荷载加上啊~~~~~~~~~~
回复
xqni24
2010年01月11日 14:40:40
11楼



按受拉计算吗?怎么?