断路器跳闸的问题
b7101
b7101 Lv.2
2009年08月30日 20:56:58
来自于断路器
只看楼主

320A电流断路器,经电缆进入我配电室进线柜,过隔离开关,630A断路器然后到我的就地控制箱启动电机,为什么我一按就地启动按钮,320A的断路器就会跳闸,而我这么的断路器没有动作,我这边电机没问题,没有接地现象,进线电压660V,电机星接,请教各位是什么原因(我的就地控制箱里还有断路器,100A的,启动的电机最大55KW,最小的15KW,为什么老是跳那边的,而不跳我这边的)不好意思白天上不了网,320A的没有其他负荷,我这边配电柜的断路器是只带一个电机,电机直启

320A电流断路器,经电缆进入我配电室进线柜,过隔离开关,630A断路器然后到我的就地控制箱启动电机,为什么我一按就地启动按钮,320A的断路器就会跳闸,而我这么的断路器没有动作,我这边电机没问题,没有接地现象,进线电压660V,电机星接,请教各位是什么原因

(我的就地控制箱里还有断路器,100A的,启动的电机最大55KW,最小的15KW,为什么老是跳那边的,而不跳我这边的)

不好意思白天上不了网,320A的没有其他负荷,我这边配电柜的断路器是只带一个电机,电机直启

[ 本帖最后由 b7101 于 2009-8-31 20:54 编辑 ]
免费打赏
ccc678
2009年08月30日 21:09:49
2楼
前级断路器、比后级小?汗
断路器是否配小了
回复
xsc7277
2009年08月30日 22:59:30
3楼
:lol 前面的开关等级和性能比你就地箱子里的好。
回复
tank-----no.1
2009年08月31日 19:31:20
4楼
630没有跳正常,320跳也正常,

要人发表意见把情况说清楚,比如:320和630都是只带一个负荷吗?电机直起吗?
回复

相关推荐