《建规》图解
li-linyong
li-linyong Lv.4
2009年08月28日 23:31:17
只看楼主

8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。条文说明:本条主要为提高消防水泵取水的可靠性,确保火灾时能及时向供水管道供水。本条规定至少要有2条出水管与环状管网连接,当其中1条出水管在检修时,其余的进出水管应仍能供应全部消防用水量。泵房的出水管与环状管网连接时,应与环状管网的不同管段连接确保供水的可靠性,参见图13。

8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。

条文说明:
本条主要为提高消防水泵取水的可靠性,确保火灾时能及时向供水管道供水。
本条规定至少要有2条出水管与环状管网连接,当其中1条出水管在检修时,其余的进出水管应仍能供应全部消防用水量。泵房的出水管与环状管网连接时,应与环状管网的不同管段连接确保供水的可靠性,参见图13。
图中:1、2—两条消防泵房的出水管;P—消防泵站;A、B泵房的出水管与环状管道的连接点;
K—环状管网上的阀门布置


不知大家如何理解这种布置方式的?A、B节点间两个连续的阀门有什么作用?
欢迎权威解答,谢谢!

untitled.GIF

免费打赏
li-linyong
2009年08月29日 16:17:22
2楼
自顶,期待回答中。。。。
回复
tx
2009年08月30日 22:31:54
3楼
有什么作用?。。。。。。反映规范的编制存在不严谨的地方啦。。。。。。
回复
tjq2001king10
2009年08月31日 13:50:24
4楼
假如一个阀门坏了检修,则只有一路供水受影响,另一路则可保证供水。
回复
li-linyong
2009年08月31日 20:32:11
5楼
《建规》图解
回复
yjfcuv2009
2009年09月01日 15:51:33
6楼
两个阀门?没注意,怎么会是两阀门嘛,要是说坏,就是算是安装十个,要坏都会坏嘛
回复
ls123150
2009年09月24日 17:05:36
7楼
设计应该有问题,B点应接到这两个阀门的中间,才可以在其中一台泵出现问题时切换维修。
回复
shlejie
2009年09月25日 14:22:59
8楼
A、B间一个阀门就够了,条文说明不严谨。
回复
xhb13874408442
2009年10月07日 11:14:15
9楼
一用一备,
回复

相关推荐

APP内打开