一个高层消防供水设备,设了消防主泵,消防水箱,消防水池。消防主泵可以满足水量和水压,消防水箱满足稳压,还需要上稳压泵吗?对稳压泵,我一直很糊涂,他的原理是什么?谢谢!
一个高层消防供水设备,设了消防主泵,消防水箱,消防水池。消防主泵可以满足水量和水压,消防水箱满足稳压,还需要上稳压泵吗?
对稳压泵,我一直很糊涂,他的原理是什么?
谢谢!
2楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=53069&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
回复
3楼
稳压泵是通过他的内部的特殊构造使通过的水流达到需要的水压,他可以增压也可以减压,这个还是要设的,建议你查找‘水泵技术“这本书。
回复
4楼
变频控制
着火点位置不同造成了不同的需水水量、水压
回复
5楼
看楼主意思这个消防系统采用的是临时高压,既然压力已经满足,为何还要设稳压泵。
回复
6楼
主要看静压是不是满足高规要求,建筑高度超过100M,静水压力为0.15MPa.建筑高度不超过100M,静水压力为0.07MPa.如满足该要求,即可不设增压稳压装置.
回复
7楼
楼上的说法很对,同意
回复
8楼
最不利点消火栓如果采用临时高压制系统,满足不了最低水压要求就要设置消防增压稳压设备!
回复
9楼
主要看静压是不是满足高规要求,建筑高度超过100M,静水压力为0.15MPa.建筑高度不超过100M,静水压力为0.07MPa.如满足该要求,即可不设增压稳压装置. 水箱低水位与最不利点消火栓(一般为顶层)高差>7m,或>15m,消火栓系统不用设稳压泵。喷淋要看具体情况。
回复
10楼
你可以看看相关的图籍啊
回复
11楼
谢谢大家!谢谢,我明白了。