关于底框一托六
hajianyu
hajianyu Lv.12
2009年08月28日 11:37:58
来自于砖混结构
只看楼主

七度区,底框一托六.总高度21.8米.请高手们拿出自己的这方面的经验或建议.

七度区,底框一托六.总高度21.8米.
请高手们拿出自己的这方面的经验或建议.
免费打赏
z61875512
2009年11月19日 22:02:08
12楼
按规范规定是可以做的,《抗规》表7.1.2,只不过底框部分应按框剪计算,不然整体稳定不满足,因为软件计算底框时,为一层框架,水平及竖向荷载很大,如不考虑剪力墙的作用,稳定验算很难满足
回复
学习中的兔子
2009年12月01日 22:54:18
13楼
我这图审要求都是将底框当墙梁,墙梁上部砌体不能超过18米;不知你那图审对底框和墙梁怎么理解?我这是非抗震区
回复
跳水王子
2010年01月11日 16:41:46
14楼
按规范规定是可以做的,《抗规》表7.1.2,只不过底框部分应按框剪计算,不然整体稳定不满足,因为软件计算底框时,为一层框架,水平及竖向荷载很大,如不考虑剪力墙的作用,稳定验算很难满足
回复
fei-future
2010年01月12日 17:09:43
15楼
7度区,抗震规范7.1.2规定总高度不能超过21米,满足规范前提下合理布置抗震墙,抗震墙尽量设在建筑物周边上,且应基本上和上层的砌体承重墙对齐,对称设置,抗震墙还要按照抗震规范7.5.5条要求设边框梁和边框柱,托墙梁满足7.5.4的要求,一般梁高度取跨度的1/6-1/8吧,计算的时候先算PM8,满足刚度比的要求,再走SATWE,要考虑特殊风荷载的作用,计算时我一般都用规范法,虽然配筋结果大一点,但还可以接受,梁的箍筋间距一般取100,我一般梁宽做宽一点做四肢箍,边框柱要按照剪力墙的构造边缘构件配置箍筋,等等。
回复
baihaikuo84
2010年03月25日 20:51:23
16楼
好像超限了
回复
小小设计者
2010年03月26日 14:47:55
17楼
谢谢楼主的资料
回复
hajianyu
2010年03月26日 15:30:07
18楼


给你加分了,不过规范规定7度区底框限值是不超过22米,所以从这个角度上来说是不超限的。
回复
co_163wq
2010年03月26日 22:38:56
19楼

底框的框架内的砖墙规范说可以作为抗震墙,那么在施工方面有什么要求吗?
回复
co_163wq
2010年03月26日 22:45:11
20楼

请问墙梁的托梁的截面高度可以按1/10来取吗。
回复
xiaozy2177
2010年03月27日 20:55:24
21楼
底层框架 上面六层砖混
回复

相关推荐

APP内打开