TN-C-S和TN-S接地方式之疑惑,高手们进
tongyong_t
tongyong_t Lv.2
2009年08月27日 14:35:06
只看楼主

一工业厂房项目,电源引自厂区变电所,小弟有几个疑问,若是TN-S系统,在进厂房时PE线等电位联结接地了;TN-C-S在进厂房的总箱子处也是接地了,两者唯一区别就是N线是引自变电所还是引自MEB箱的问题了。效果上有什么区别的?该选用哪种接地方式?

一工业厂房项目,电源引自厂区变电所,小弟有几个疑问,若是TN-S系统,在进厂房时PE线等电位联结接地了;TN-C-S在进厂房的总箱子处也是接地了,两者唯一区别就是N线是引自变电所还是引自MEB箱的问题了。效果上有什么区别的?该选用哪种接地方式?
免费打赏
tongyong_t
2009年08月27日 14:37:49
2楼
没人回答么?我觉得两种都可以吧?TN-C-S省点电缆
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年08月27日 15:31:51
4楼
:) 宜采用TN-C-S系统
回复
tianshaoyi
2009年09月03日 10:42:29
5楼
1.采用TN-S系统较TN-C-S系统浪费了一根导线,当距离配电室较远时,是一笔毫无价值的损失。
2.从用电安全来说,只要该建筑物按规定设置了总等电位联结,二者没有多大区别。
3.从对信息设备的抗干扰而言,由于TN-C-S系统中性线对PE线的电位差小于TN-S系统,所以TN-C-S系统优于TN-S系统。
综上所述,对于配电室不附设在建筑物中的情况,或距离较远时应采用TN-C-S系统。
回复
kcai_fly
2009年09月03日 11:03:56
6楼


请问在厂房的重复接地和N线的连接是否可以在进箱总断路器进线侧N线的线柱上连接?从这点以后N线和PE线就不能再有连接,但PE线还可以在各分箱处和接地端子连接增加可靠性?
回复
electricity
2009年09月03日 13:03:52
7楼
从这点以后N线和PE线就不能再有连接,但PE线还可以在各分箱处和接地端子连接增加可靠性?

是的, PE线多接没有问题的.
回复
diudiuboy
2009年09月03日 14:22:57
8楼
宜采用TN-C-S系统
回复
tianshaoyi
2009年09月03日 14:33:34
9楼
按照IEC标准,进线电缆的PEN线必须先接进线箱的PE端子排,然后才可以从PE端子排接到零线端子排,这先后次序是从安全可靠性考虑的。
回复
tianshaoyi
2009年09月03日 14:36:15
10楼
重复接地也是先接PE母排,再接N母排。
回复
electricity
2009年09月03日 14:48:29
11楼


对, 因为PE N之间的连接如果断了, 那么有PE无N, 可以发现电气设备不能工作. 而有N无PE, 设备可以工作, 但有安全隐患.
回复
kcai_fly
2009年09月03日 16:09:31
12楼
做了个简图,是这样走线吗?
[IMG]http://i657.photobucket.com/albums/uu298/kcai_fly/TT03.jpg[/IMG]
回复

相关推荐