大跨和小跨梁相临时,小跨的梁下钢筋为什么那么大啊?
nanyoung666
2005年06月05日 18:14:56
只看楼主

大跨5.1M,梁300X550,小跨3M,梁300X600,相临支座钢筋8根25,这倒正常,因为小跨的负弯矩比较大,但为什么小跨的梁下钢筋也那么大啊?(4根28+3根25),是不是有些不正常啊?几个人检查几遍,也没发现问题啊??谢谢大家!!

大跨5.1M,梁300X550,小跨3M,梁300X600,相临支座钢筋8根25,这倒正常,因为小跨的负弯矩比较大,但为什么小跨的梁下钢筋也那么大啊?(4根28+3根25),是不是有些不正常啊?几个人检查几遍,也没发现问题啊??谢谢大家!!
免费打赏
lfzzd
2005年06月05日 19:02:03
2楼
楼主讲的不太清楚,最好发个图片上来,好让大家一目了然
回复
nanyoung666
2005年06月05日 21:01:10
3楼
帮忙看一下,小弟跪谢了!
回复
wucheng650323
2005年06月05日 23:01:21
4楼
上面荷载是否不同,如果荷载相同肯定有问题,你最好复核一下,手算也好软件计算也好,光看是不行的。
回复
nanyoung666
2005年06月06日 08:18:03
5楼
上面的荷载都是墙荷啊!我用理正算,就没出现这样的问题,小跨基本就没有正弯矩了,也不知道是不是软件的事.先谢谢楼上的!
回复
ougaogong
2005年06月06日 09:27:08
6楼
看是否要抗扭,是否为抗震结构?建议从这方面考虑,如果没有什么问题的话,相信自己是对的。
回复
nanyoung666
2005年06月06日 09:57:35
7楼
云南耿马8度半的抗震啊!谢谢楼上的!!!
回复
nanyoung666
2005年06月06日 15:11:34
8楼
上传PKPM的计算文件,谢谢了!
回复
liulang7767
2006年05月29日 18:12:22
9楼
大跨钢筋由恒活载控制的,小跨配筋由于水平荷载控制的,试减小跨度小的截面
回复
cjhuif
2006年05月29日 21:42:09
10楼
应该是地震力的影响,你应该查看一下考虑单向地震计算的结果,另外,你这种结果,层间位移角肯定不满足!
回复

相关推荐

APP内打开