用鸿业负荷计算出来的热负荷居然是负数
gongwubuke725
2009年08月26日 13:13:56
来自于采暖供热
只看楼主

有用过鸿业暖通6.0负荷计算软件的吗?为什么有一个办公楼的值班室房间面积22平米,南侧全是玻璃幕墙其他是陶粒砌块墙,负荷计算的结果竟然除了地面有点热负荷外,那侧玻璃的热负荷居然是-1,而总负荷也居然是-1。这怎么可能呢,玻璃虽然白天日照传热快,可晚上散热也快呀。哪位大虾受累给我指点一下。

2009年08月26日 13:24:57
2楼
你分项,包括墙窗什么的每个都看看,哪部分计算出来是负的。
或者把计算书弄上来看看。
回复
jennifer20052760
2009年08月27日 14:22:09
3楼
不会吧,最细的再看看,算算,看看是不是哪里的数值输错了。把每个窗户都分开来算算看看那
回复
tracifer
2009年08月28日 13:39:49
4楼
:L 肯定是你输入数据有误,办公楼的面积热指标一般有60-80瓦每平米的样子
回复
ndxndx
2009年09月21日 19:06:48
5楼
我也碰到了这种情况,不知道怎么解决呢。
回复
cwc882003
2009年09月22日 10:12:12
6楼
:Q 麻烦哦~~~~~~~
回复
figo_liuxiaobei
2009年09月23日 23:13:08
7楼
看看是不是哪个数输错了
回复
vk3001h
2009年09月25日 11:21:40
8楼
我用天正算热负荷也碰到过这种事情。不过我的情况未必与楼主一样。我是算一个地下2层,地上4层的楼,按建筑条件以首层地坪为0.000,地下层标高为负。计算结果地下层所有房间热负荷均为-1。后来改为以地下2层地坪为0.000,计算结果才正常。
回复
txwd_123
2017年02月16日 20:00:28
9楼

什么原因 我也遇到这情况
回复
txwd_123
2017年02月16日 20:00:29
10楼

什么原因 我也遇到这情况
回复
qq_1584613332751
2020年03月19日 18:23:41
11楼

同样遇到了这个问题,最后我发现是气象参数那里除了问题,你看下计算温度是不是0,如果是的话,说明默认的规范不具有相关城市的气象参数,需要换一个规范~

回复