急!急!急!急!急!
shmily_yy
shmily_yy Lv.2
2009年08月26日 11:22:20
只看楼主

人防底板梁怎么建模,人防荷载怎么输入!请高手指点!

人防底板梁怎么建模,人防荷载怎么输入!
请高手指点!
免费打赏
bestbear299
2009年08月26日 13:12:12
2楼
多建一层人防在防荷载中输入负值.水压及恒载注意组合方式不同输值.
回复
shmily_yy
2009年08月26日 15:26:44
3楼
多谢,但是我在SATWE里面定义地下室信息的时候在人防荷载那点输入负值!提示要输入0~1000内的数值。
再补充说明下我现在要计算的不是板配筋,而且要计算底板梁配筋

[ 本帖最后由 shmily_yy 于 2009-8-26 15:36 编辑 ]
回复
shmily_yy
2009年08月26日 15:34:57
4楼
输入负值以后PKPM提示如下
回复
bestbear299
2009年08月26日 17:24:16
5楼
这是输入正值,在人防荷载修改处修改,老版本在SATWE后处理处修改.
回复
bestbear299
2009年08月26日 17:27:26
6楼
目前只能用于算梁.算板算不对.因为荷载组合很多,我一般还是扣掉恒载以正值输入.这样梁板都是对的.不过人防荷载较小,25KN吧.又水浮力比较大的话,由于钢筋强度放大,又不要控制裂缝,人防基本上不起控制作用.你可以算一下比较一下.

[ 本帖最后由 bestbear299 于 2009-8-26 17:50 编辑 ]
回复
shmily_yy
2009年08月29日 13:21:53
7楼
谢就一个字!:lol
回复

相关推荐