关于10KV一次图的几个简单问题
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年08月25日 20:03:07
只看楼主

附截图说明。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-8-25 20:05 编辑 ]

附截图说明。

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-8-25 20:05 编辑 ]

3.jpg

免费打赏
hylinzj
2009年09月02日 20:13:01
12楼
1、两头的“Δ”是电缆连接方向;
2、是2PT,装A、C二相;
3、高压带电显示装置;
4、高压避雷器;
5、是低压电容柜中的热继电器,但是这个方案有问题。
回复
sunnyljc
2009年09月03日 12:31:12
13楼
支持楼上的
:victory: :victory:
回复
mu6360415
2009年09月10日 08:46:01
14楼
学习了~~!
回复
mnzlm
2009年09月10日 10:30:42
15楼
赞同12楼的分析~~
回复
xiaopeng10086
2010年05月07日 09:44:57
16楼
围观学习中
回复
tujunt10
2010年11月29日 08:50:29
17楼
我想问一下,为什么计量柜那个进线电缆头的方向不是向上呢??这里高压计量柜,进线电缆经过的第一个柜。电缆头不用区分方向的吗?请教。
回复
lapute_y
2010年11月30日 10:46:57
18楼
1 .架空后从那里用电缆引入
2.计量用PT ,2个VV接法
3.那是带电显示器
回复
lapute_y
2010年11月30日 10:47:36
19楼
4是浪涌保护器,前面用熔断器配合,或者可以用空气开关来配合
回复
冬天的雨
2010年11月30日 12:55:55
20楼
4是过电压保护器
回复
冬天的雨
2010年11月30日 12:57:09
21楼
4是过电压保护器
回复