关于砖混结构中梁端铰接问题的讨论.
magiccoffee
2009年08月25日 17:24:47
只看楼主

梁两端没有和混凝土相连接而是与砖墙连接的时候,建模的时候习惯把他定义为两端铰接.而刚刚听一个前辈说,一般来说可以不用定义铰接,除非是单跨梁或者是扭矩很大的情况.大家有什么看法?到底定不定义呢?配筋差别影响大么?[ 本帖最后由 magiccoffee 于 2009-8-25 17:36 编辑 ]

梁两端没有和混凝土相连接而是与砖墙连接的时候,建模的时候习惯把他定义为两端铰接.而刚刚听一个前辈说,一般来说可以不用定义铰接,除非是单跨梁或者是扭矩很大的情况.大家有什么看法?到底定不定义呢?配筋差别影响大么?

[ 本帖最后由 magiccoffee 于 2009-8-25 17:36 编辑 ]

铰接.jpg

免费打赏
lurry5359
2009年08月25日 19:18:31
2楼
砖混结构中的梁,不考虑其抗震,就按简支梁计算,我都是用小软件计算的,因为跨度和受力不大,所以配筋通常都很小的.
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2012年11月08日 07:52:57
3楼
在以前有局部框架的那种有做过 有pk算的 不过现在规范明确规定不准用这种结构形式 所以一般涉及到跨度很大的时候 比如底层是商店 都是用底框结构的 不过一般简单的都是pk计算 手算复核一下 砖混的梁都是简支梁 所以相对简单点
回复
hdy1982
2012年11月08日 09:24:08
4楼
构造柱不可能满足刚接的计算假定,可以按刚接算 但是正弯矩必须放大
回复

相关推荐