请教地下室顶板厚度
qinll007
qinll007 Lv.3
2009年08月24日 22:34:48
只看楼主

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??

我现在有一个工程,地上四层框架,地下一层车库,车库顶板取多少厚,我看规范有说作为转换层取180,我的有必要取这么厚吗??
免费打赏
wangjun131420
2010年01月09日 15:52:03
32楼
我现在做的一地下车库,无上部结构.上面就是填土了
这个地下室顶板厚度取多少呢?如果按计算来的话120都够(8X8框架)梁比较密.
但是我现在画的是160,120有点怕
回复
hipcghost1
2010年01月10日 15:24:46
33楼
有时嵌固不一定经济
要综合比较
我们一般不做嵌固,反而经济性比较好些
回复
cafan
2010年01月11日 15:21:45
34楼
根据自己的需要取吧,如果顶板不做嵌固的层的话,板厚根据跨度来取定。如果要嵌固层,必须满足:
1.板厚大于180mm
2.地下室一层的刚度大于上一层刚度的2倍。
至于要求地下室层数要2层以上才能做嵌固层纯属瞎扯。
回复
cafan
2010年01月11日 16:25:01
35楼


兄台理解有误,《手册》上是说“地下室层数不小于2层,并应有整体性基础。”的地下室顶板可被确定为上部的结构的嵌固部位。而不是兄台所说的:做为嵌固部位时地下室一定要2层。附上原文截图,大家一起谈讨。
回复
ouyfw71
2010年01月11日 19:41:32
36楼
取160mm吧
取160mm就够了
依据是《高层建筑混凝土结构技术规程》4.5.5条:普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。(不做嵌固端)
不做嵌固端的理由:《建筑结构设计系列手册—混凝土结构构造手册》(第三版)第259页有说明:地下室顶板要作为上部结构的嵌固部位,要满足两个条件:1.地下室层数不少于2层;2.地下室楼层等效剪切刚度与相邻上部结构楼层等效剪切刚度比不小于2。此二条件缺一不可,很显然,楼主的四层框架结构只有一层地下室,不满足第一条,因此可不作为嵌固端。
因此可按普通地下室,取160mm。

现在没人说地下室顶板要作为上部结构的嵌固部位一定要2层地下室了:lol
回复
ltqyxy
2010年01月17日 08:33:40
37楼
做嵌固180,不做嵌固160,
回复
yangkai8627
2010年01月17日 18:21:08
38楼
确实是,我查了这位老兄的书,确实如此,有本构造手册很重要呀!
回复
wuwenchun168
2010年01月18日 10:34:43
39楼
地下室作为嵌固和非嵌固对结构分别有什么影响呢?在建模时如何建立嵌固情况下的模型?谢谢各位多多指点~
回复
wwwccadmhj
2010年05月14日 19:33:40
40楼
四层框架套用高规不太恰当吧呵呵
回复
setou
2010年05月15日 16:30:09
41楼
应该是160mm厚
回复

相关推荐

APP内打开