请教各位同仁,正在做一个30层二级抗震的剪力墙结构,一梯三户,中间楼梯间和电梯井,南向突出一户,弱连接,现已定义为弹性膜计算,请问各位定义弹性膜后楼板和梁用什么结构措施处理呢?望不吝赐教!
请教各位同仁,正在做一个30层二级抗震的剪力墙结构,一梯三户,中间楼梯间和电梯井,南向突出一户,弱连接,现已定义为弹性膜计算,请问各位定义弹性膜后楼板和梁用什么结构措施处理呢?望不吝赐教!
2楼
薄弱部位的梁板板厚加厚,钢筋加强。
回复
3楼
外伸段容易产生局部振动造成应力集中而引发凹角处破坏,可以加大楼板厚度,增加板内钢筋,设置集中配筋的边梁,配置45度斜向钢筋等方法加强。
回复
4楼
这个不一定要定义为弹性膜的吧,加厚板就可以了,实在是要定义也最好使用弹性板6定义
回复
5楼
最好能够把布置图传上来。就已情况而言,加强薄弱部位的刚度和配筋,主要还是从构造上着手。但定义弹性膜,不知是何道理。请楼主看看弹性膜的适用范围。